你可能感兴趣的试题
单机试车,一般空车试运行不少于 4h 处理设备及泵房单机组累计运行达 48h 全厂联机运行应不少于 24h 连续试运行期间, 开机、 停机不少于 2次。
试运行方案应由建设单位、设计单位进行审查同意并进行技术交底。 试运行的时间,应从正常试运行状态的时间开始计算连续运行72h。 供热工程应在建设单位、设计单位认可的参数下试运行。试运行应缓慢地升温,升温速度不应大于5℃/h 在试运行期间,管道法兰、阀门、补偿器及仪表等处的螺栓应进行热拧紧。热拧紧时的运行压力应为0.3MPa以下 供热管线工程与换热站工程联合进行试运行
通风机连续运转 2h 水泵连续运转 2h 制冷机组试运转不少于 8h 冷却水系统循环试运行不少于 8h 通风系统的连续试运行应不少于 8h
设备单机试运转前进行口头完全技术交底 通风系统的连续试运行应不少于2h 空调系统带冷(热)源的连续运行运行应不少于8h 系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于10% 空调冷(热)水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%
空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响 水泵连续运转2h 制冷机组的试运转不少于2h 冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h,运行应无异常情况
空调系统带冷、热源的正常联合试运转应时间大于8h 当竣工季节条件与设计条件相差较大时,仅做不带冷、热源的试运转 通风机试运转,在额定转速下试运转时间不少于2h 水泵试运转,在设计负荷下连续运转时间不应少于3h
设备单机试运转前进行口头完全技术交底 通风系统的联系试运行应不少于2h 空调系统带冷(热)源的连续运行运行应不少于8h 系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于10% 空调冷(热)水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%
风机连续运转2h 水泵连续运转2h 冷却水系统循环试运行不少于8h 制冷机组试运转不少于8h 通风系统的连续试运行应不少于8h
供热站在试运行前,站内所有系统和设备须经有关各方预验收合格 供热站在试运行前,供热管网与热用户系统已具备试运行条件 试运行的时间应为连续运行72h 试运行的时间应为连续运行36h 试运行应在建设单位,设计单位认可的参数下进行