你可能感兴趣的试题
减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4 ~5目/c㎡,过流面积不应小于管道截面面积的4倍。 减压阀前应设置压力试验排水阀。 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装。 过滤器前和减压阀后应设置控制阀门。
永久性水准点、临时性水准点均应设在施工范围内 永久性水准点、临时性水准点均应设在施工范围外 永久性水准点设在施工范围外、临时性水准点均应设在施工范围内 永久性水准点设在施工范围内、临时性水准点均应设在施工范围外
减压阀应设置在报警阀组后,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。 减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4〜5目/cm2,过流面积不应小、于管道截面面积的2倍。 过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍。 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装。 减压阀应设置流量检测测试接口或流量计
减压阀后应设置压力试验排水阀 过滤器和减压阀前后应设压力表,最大量程宜为设计压力的2倍 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下 减压阀入口处应设置过滤器,过流面积不应小于管道截面面积的5倍
减压阀的公称直径可与管道管径不一致 减压阀前应设阀门和过滤器,需拆卸阀体才能检修的减压阀后,应设管道补偿器;检修时阀后水会倒流时,阀后应设阀门 减压阀节点处的前后应装设压力表 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装;设置减压阀的部位,地面宜有排水设施
减压孔板应设在直径不小于75mm的水平直管段上 减压阀应设在报警阀组入口前 减压孔板应采用黄铜材质制作 比例式减压阀宜垂直设置,可调式减压阀宜水平设置 雨淋报警阀组的电磁阀入口处应设过滤器