简述3/2断路器接线的断路器失灵保护的配置原则和动作过程?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

宜无时限再次动作于本断路器跳闸;  对双母线(或分段单母线)接线,以较短时限动作于断开母联或分段断路器;  再经一时限动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器;  对线路断路器进行一次重合闸。  
母线保护动作跳开Ⅰ母线上的全部断路器;  母线保护动作跳开母联断路器;  母线保护动作跳开Ⅰ母线上的全部断路器和母联断路器;  母线保护不动作。  
单个断路器的相电流  两个断路器的和电流  单个断路器三相电流之和  单个断路器的负序电流  
大于故障元件的保护动作时间和断路器跳闸时间之和;  大于故障元件的断路器跳闸时间和继电保护返回时间之和;  大于故障元件的继电保护动作时间和返回时间之和;  与故障元件的继电保护动作时间和断路器跳闸时间之和相同。  
对于一个半断路器接线,应瞬时再次动作于本断路器跳闸,经一时限动作于断开其他相邻断路器;  对于一个半断路器接线,应瞬时动作于断开其他相邻断路器;  对双母线(或分段单母线)接线,以无时限动作于断开与拒动断路器相关的母联或分段断路器;  对双母线(或分段单母线)接线,可仅经一时限动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有有源支路的断路器。  
跳开母联断路器;  跳开Ⅰ段母线上全部断路器;  以较短时限跳开母联,再经一时限跳开Ⅰ段母线上全部断路器;  跳开母联断路器及Ⅱ段母线上全部断路器。  
大于故障元件的保护动作时间和断路器跳闸时间之和  大于故障元件的断路器跳闸时间和保护返回时间之和  大于故障元件的保护动作时间和返回时间之和  
大于故障元件的保护动作时间和断路器跳闸时间之和  大于故障元件的断路器跳闸时间和保护返回时间之和  大于故障元件的保护动作时间和返回时间之和  大于故障元件的保护动作一返回时间和断路器跳闸时间之和  
母线保护动作断开母联断路器;  母线保护动作断开1号线路所在母线上的所有连接元件的断路器;  失灵保护动作无时限断开母联断路器及1号线路所在母线上的所有连接元件的断路器;  失灵保护动作无时限以较短时限断开母联断路器;再经一时限断开1号线路所在母线上的所有连接元件的断路器。  
跳开母联并跳开Ⅰ母上的全部断路器;  跳开Ⅰ母上的全部断路器;  跳开母联和专用旁路断路器;  跳开母联断路器。  