你可能感兴趣的试题
在爆炸性气体混合物级别为IIA级的爆炸性气体环境,选用IIB级别的防爆电器设备 在爆炸危险区域为I区的爆炸性环境采用截面积为20m㎡的铜芯照明电缆 安装的正压型电器设备与通风系统连锁 电气设备房间与爆炸性环境想通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施 在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有1处于接地体连接
防爆电气设备的选型应安全可靠经济合理 根据爆炸危险区域的分区、 电气设备的种类和防爆结构的要求, 选择相应的电气设备 选用的防爆电气设备的级别和组别, 不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。 当存在有两种以上易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时, 应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备 爆炸危险区域内的电气设备, 应符合周围环境内化学的、 机械的以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求并且各种电气设备防爆结构的选型应符合国家规定
在电气设备及其通风系统运行中,其风压不应低于20Pa 电气设备严禁与通风系统连锁 运行前必须先通风,并应在通风量大于电气设备及其通风系统容积的5倍时才能接通电气设备的主电源 通风过程排出的气体不宜排入爆炸危险环境
本质安全型防爆电气设备 增安型防爆电气设备 正压型防爆电气设备 充油型防爆电气设备
通风系统必须用非燃性材料制成,其结构应坚固,联结应严密,并不得有产生气体滞留的死角 通风过程排出的气体,不宜排入爆炸危险环境;当采取有效地防止火花和炽热颗粒从电气设备及其通风系统吹出的措施时,可排入2区空间 电气设备必须有一个或几个与通风系统相连的进、排气口。排气口在换气后须妥善密封 电气设备应与通风系统联锁。运行前必须先通风,并应在通风量大于电气设备及其通风系统容积的5倍时,才能接通电气设备的主电源
在爆炸性气体混合物级别为ⅡA级的爆炸性气体环境,选用ⅡB级别的防爆电器设备 在爆炸危险区域为Ⅰ区的爆炸性环境采用截面积为2.0mm2的铜芯照明电缆 安装的正压型电器设备与通风系统连锁 电气设备房间与爆炸性环境相通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施 在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有1处与接地体连接