充油套管的油位应正常,无渗油 充气运输的变压器、电抗器,油箱内应为正压,其压力为0.01~0.05Pa 变压器油箱及所有附件应齐全,无锈蚀及机械损伤 滚轮轮距是否与基础铁轨轨距相吻合
变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油 套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象 变压器音响正常 各冷却器手感温度应相近,风扇、油泵、水泵运转正常,油流继电器工作正常
检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象,以及油标管内的油色 检查变压器上层油温,正常时一般应在85以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为75 检查变压器的响声,正常时为均匀的嗡嗡声 检查绝缘套管是否清洁、有无破损裂纹和放电烧伤痕迹 检查母线及接线端子等连接点的接触是否良好 检查变压器的响声,正常时为均匀的水沸声
变压器声响均匀、正常 分接档位指示与监控系统一致 各部位无渗油、漏油 吸湿器完好,油杯内油面、油色正常,呼吸畅通(油中有气泡翻动),吸湿剂受潮变色不超过2/3
检查高低压瓷套管有无破裂、掉瓷等缺陷,套管有无渗油现象; 外表不得有锈独,油漆应完整; 外壳不应有机械损伤,箱盖螺丝应完整无缺,密封衬垫要求严密良好,无渗油现象; 规格型号与要求相符。
变压器套管安装时其顶部结构的密封垫应安装正确,密封应良好。 变压器套管安装连接引线时,不应使顶部连接松扣。 变压器充油套管的油标应面向外侧。 变压器套管的金属法兰结合面应平整、无外伤或铸造砂眼; 变压器充油套管应无渗油现象,油位指示正常。
宜由低压侧投入全压冲击合闸 应进行5 次空载全压冲击合闸 油浸变压器带电后不应有渗油现象 变压器并列运行前,应核对好相位 空载运行24h
变压器安装环境负荷要求 变压器应符合设计要求,附件、备件应齐全 本体及附件外观检查无损伤及变形,油漆完好 油箱封闭良好,无漏油、渗油现象,油标处油面正常。
声音是否正常 变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹 变压器接地是否良好 检查变压器有渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常
变压器声音是否正常 瓷套管是否清洁,有无破损、裂纹及放电痕迹 油位、油色是否正常,有无渗油现象 电压值、电流值是否正常