当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

电缆隧道和电缆沟水平敷设时,要每隔一定距离设防火分隔,电缆竖井为防止火灾 沿竖井迅速蔓延,应沿水平楼板方向做好防火分隔。( ) A.正确 B.错误

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电缆穿阻火墙  长距离电缆沟每隔50m处  电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处  有人通过的电缆隧道  电气柜孔  
在多层支架上敷设电缆时,电力电缆应放在控制电缆的上层在同一支架上的电缆可并列敷设  电缆支架的长度,在电缆沟内不宜大于300mm在隧道内不宜大于500mm  电缆沟在进入建筑物处应设防火墙  电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵  
直埋敷设  电缆沟敷设  电缆隧道敷设  电缆排管敷设  
有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂敷设的电缆沟  经常有工业水溢流、可燃粉尘弥漫的厂房内,不宜用电缆沟  有化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流的场所,或在载重车辆频繁经过的地段,不得用电缆沟  在厂区、建筑物内地下电缆数量较多但不需采用隧道时,城镇人行道开挖不便且电缆需分期敷设时,又不属于上述A、B选项的情况下,不宜用电缆沟  
电缆穿阻火墙  长距离电缆沟每隔50m处  电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处  有人通过的电缆隧道  电气柜孔
  
电缆穿阻火墙  长距离电缆沟每隔50m处  电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处  有人通过的电缆隧道  电气柜孔  
有化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流的场所,或在载重车辆频繁经过的地段,不得用电缆沟  经常有工业水溢流、可燃粉尘弥漫的厂房内,不宜用电缆沟  在厂区,建筑物内地下电缆数量较多但不需采用隧道时,城镇人行道开挖不便且电缆需分期敷设时,宜用电缆沟  有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂敷设的电缆沟  
直接埋设敷设  电缆隧道  电缆沟  电缆排管  
电缆沟敷设  电缆隧道敷设  直埋敷设  电缆排管敷设  
上下层电缆的垂直净距为35mm  电力电缆和控制电缆应分开排列  电缆沟进入建筑时应设防火墙  电缆沟宜采用钢筋混凝土盖板  
在电缆隧道中敷设,电缆应放在支架上,支架可以在单侧或双侧,每层支架上可以放若干根电缆;  电缆沟(隧道)内要有排水沟,并保持1%的坡度;  电缆沟(隧道)内的支架间隔2m,上下层间隔100mm,最下层距地150mm;  每隔50m应设一个0.4m×0.4m×0.4m的积水坑。电缆沟和电缆隧道上也要设人孔井。  
电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应2m加一支撑。  电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径大于50mm时应每隔1m加一支撑。  排成三角形的单电缆,每隔lm应用绑带扎牢。  垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。  
在电缆竖井中,每间隔约7m宜设置防火封堵  在电缆隧道或电缆沟通向建筑物入口处应设置防火墙  电缆沟内每间距90m处应设置防火墙  电缆廊道内宜每隔60m划分防火隔段  

热门试题

更多