你可能感兴趣的试题
用限流熔断器保护的可不校验动、热稳定; 用60A以下的熔断器保护的可不校验动、热稳定; 满足额定短路分断能力的断路器要校验动、热稳定; 采用保护式磁力启动器,可不校验动、热稳定。
用限流熔断器保护的电器和导体,可不校验热稳定和动稳定; 额定电流为60A以下的熔断器保护的电器和导体,可不校验热稳定和动稳定; 当熔件额定电流不大于电缆额定载流量的2倍时,可不校验电缆的热稳定; 限流断路器保护的电器和导体,可不校验热稳定和动稳定。
装设在电流互感器回路中的裸导体和电器 装设在电压互感器回路中的裸导体和电器 用熔断器保护的电器 电缆
电器在选定后应按最大可能通过的短路电流进行行动稳定、热稳定校验 用熔断器保护的电器可不验算热稳定。当熔断器有限流作用时,可不校验动稳定。用熔断器保护的电压互感器回路,可不校验动稳定、热稳定 校验的短路电流一般取三相短路时的短路电流,若发电机出口的两相短路,或中性点直接接地系统及自耦变压器等回路中的单相、两相接地短路较三相短路严重时,则应按严重情况校验 当所选电器的绝缘水平低于国家规定的标准数值时,应通过绝缘配合计算,选用适当的过电压保护设备
校验__电器和导体的动稳定时 校验__电器和导体的热稳定时 校验断路器的关合能力 校验限流熔断器的开断能力
开关类设备必须校验热稳定和动稳定; 互感器类设备必须校验热稳定和动稳定; 绝缘子不需校验热稳定; 消弧线圈不需校验热稳定和动稳定。
铜母线,热稳定 铝母线,动稳定 铝母线,热稳定 铜母线,动稳定
iimp用于校验电气设备的动稳定 iimp用于校验电气设备的热稳定 I∞用于校验电气设备的动稳定 I∞用于校验电气设备的热稳定
母线校验时母线在按发热条件选择后,不应校验其短路动稳定度和热稳定度。 电缆和绝缘导线的校验时需校验其短路的动稳定度,但不需校验热稳定度。 母线的校验时母线在按发热条件选择后,只要校验其短路的动稳定度。 电缆和绝缘导线的校验时不需校验其短路的动稳定度,但需校验热稳定度。
对35kV及以上电压的母线应按电晕电压校验 按短路热稳定校验 按短路动稳定校验 按机械共振条件校验
装设在电流互感器回路中的裸导体和电器 装设在电压互感器回路中的裸导体和电器 用熔断器保护的电器 电缆以下情况,可不校验热稳定或动稳定:(1)用熔断器保护的电气设备,其热稳定由熔断时间保证。(2)采用有限流电阻的熔断器保护的电气设备,在短路电流未达到峰值时已断开。(3)熔断器保护的电压互感器回路。
(A) 装设在电流互感器回路中的裸导体和电器 (B) 装设在电压互感器回路中的裸导体和电器 (C) 用熔断器保护的电器 (D) 电缆
设备热稳定校验; 继电保护用不同故障电流计算; 设备动稳定校验; 接地跨步电压计算。