你可能感兴趣的试题
某建筑高度120m的办公楼,备用电源连续供电时间不应小于180分钟 总建筑面积19000㎡的地下商场,备用电源连续供电时间不应小于60分钟 某建筑高度90m的综合楼,地上21层,每层建筑面积4800㎡,备用电源连续供电时间不应小于60分钟 某建筑高度23m的医院,备用电源连续供电时间不应小于60分钟 总建筑面积为110000㎡的博物馆,备用电源的连续供电时间不应小于90分钟
医疗建筑、老年人建筑 总建筑面积大于100000㎡的商业建筑 建筑高度大于于100m的住宅建筑 总建筑面积大于干20000㎡的地下汽车库
建筑高度为24m的医院综合楼,消防应急照明备用电源连续供电时间为1.5h 总建筑面积为10000㎡的老年人活动中心,消防应急照明备用电源连续供电时间为1.0h 建筑高度为110m的综合楼,消防应急照明备用电源连续供电时间为1.0h 总建筑面积为5000㎡的儿童游乐场,消防应急照明备用电源连续供电时间为0.5h
某医疗建筑消防应急照明备用电源的连续供电时间1.0h 某总建筑面积大于100000m2的商业建筑消防应急照明备用电源的连续供电时间1.0h 某老年人照料设施的消防应急照明备用电源的连续供电时间1.0h 某建筑高度110m的办公楼的消防应急照明备用电源的连续供电时间1.0h
幼儿建筑、老年人建筑 总建筑面积大于100000㎡的住宅建筑 建筑高度等于100m的住宅建筑 总建筑面积大于20000㎡的地下汽车库
城市综合管廊,消防应急照明备用电源的连续供电时间0.5h 总建筑面积150000㎡的大型商业综合体,消防应急照明备用电源的连续供电时间0.5h 地下人防工程中10000㎡的商场,消防应急照明备用电源的连续供电时间0.5h 三类城市交通隧道,消防应急照明备用电源的连续供电时间1.0h
某总建筑面积25000㎡的地下、半地下建筑备用电源的连续供电时间为1.0h 某总建筑面积3800㎡医疗建筑备用电源的连续供电时间为1.0h 某总建筑面积800㎡老年人照料设施备用电源的连续供电时间为1.0h 建筑高度120m的民用建筑,备用电源的连续供电时间为1.0h
消防水泵、火灾探测报警与灭火系统、火灾应急照明按Ⅱ类负荷供电 消防用电设备采用双电源供电,在最末一级配电箱处自动切换 应急照明采用蓄电池作为备用电源,其连续供电时间为25min 消防用电设备与其他设备共用供电回路,发生火灾时仍能保证消防用电
建筑高度为102m的写字楼,备用电源的连续供电时间为1.5h 建筑高度为16m的老年人照料设施,备用电源的连续供电时间为0.5h 总建筑面积为100000m2的5层大型商场,备用电源的连续供电时间为0.5h 建筑高度为24m的医疗建筑,备用电源的连续供电时间为1.0h