你可能感兴趣的试题
停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸 手动跳闸时,直接闭锁重合闸 不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸 在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸 断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸
空气操作机构的断路器,当压力降低至规定值时,应闭锁重合闸、合闸及跳闸回路 液压操作机构的断路器,当压力降低至规定值后,应自动断开断路器 弹簧操作机构的断路器,应有弹簧未拉紧自动断开断路器的功能 液压操作机构的断路器,当压力降低至规定值时,应闭锁重合闸、合闸及跳闸回路
分、合闸及自动重合闸的最低动作气压 分、合闸及自动重合闸的零气压闭锁 分、合闸及自动重合闸时的气压降 分、合闸及自动重合闸时的动作时间
气压或油压过低 控制电源消失 保护闭锁 断路器漏油
有条件时将闭锁合闸的断路器停用; 不能停用断路器时,将该断路器的综合重合闸停用; 不能停用断路器时,不必将该断路器的综合重合闸停用; 改为非自动状态。
手动断开断路器时不应动作 手动合闸于故障线路时允许重合一次 断路器故障不应多次重合 在断路器不允许实现自动重合闸时,应将自动重合闸闭锁
在值班人员手动或遥控操作将断路器跳闸,自动重合闸装置不应动作。 自动重合闸装置动作后不能自动复归,不能为下次动作做好准备。 在某些不允许重合闸的情况下,应自动将重合闸装置闭锁。 自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。
手动或通过遥控装置将断路器断开或将断路器投入故障线路上而随即由保护装置将其断开时,自动重合闸均不应动作 自动重合闸装置在装置的某些元件损坏以及断电器触点粘住或拒动等情况下,均不应使断路器多次重合 当断路器处于不正常状态不允许实现自动重合闸时,应将自动重合闸装置闭锁 可采用一侧无电压检定,另一侧同步检定的重合闸
停用重合闸方式时, 直接闭锁重合闸 手动跳闸时, 直接闭锁重合闸 断路器偷跳时, 直接闭锁重合闸 不经重合闸的保护跳闸时, 闭锁重合闸 在使用单相重合闸方式时, 断路器三跳, 用位置继电器触点闭锁重合闸; 保护经综重三跳时, 闭锁重合闸 断路器气压或液压降低到不允许重合闸时, 闭锁重合闸
手动断开断路器时不应动作 手动合闸于故障线路时允许重合一次 断路器故障不应多次重合 在断路器不允许实现自动重合闸时,应将自动重合闸闭锁
断路器控制回路应有电源监视,并宜监视跳、合闸绕组回路的完整性; 应能指示保护动作,重合闸位置信号; 应能指示断路器合闸与跳闸的位置状态,自动合闸或跳闸时应有明显信号; 合闸和跳闸完成后应使命令脉冲自动解除,有防止断路器跳跃的电气闭锁。