当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

以下哪些是进行SF6气体湿度检测工作时的安全要求?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

设备内SF6气体应采取回收措施,回收时作业人员应站在上风侧  被测设备绝缘良好,防止低压触电  现场具备安全可靠的独立电源,禁止从运行设备上接取检测用电源  室内应有良好的通风系统,应保证在15min内换气一次  
SF6气体湿度  SF6气体纯度  SF6气体分解物  SF6气体泄漏成像法检测  
超过注意值时,缩短检测周期跟踪检测  湿度持续增加时,检查设备是否泄露  湿度持续增加且无泄漏时,建议对气体回收处理并更换吸附剂  
工作人员进入SF6配电装置室(间),必须确认通风良好,必要时使用检漏仪器测量室内SF6气体含量  在室内设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应小于或等于50%,同时必须开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区,工作区空气中SF6气体含量不得超过100PPM  在气瓶内存放半年以上的SF6气体使用前应先检验其水份和空气含量,符合标准后方准使用  进入SF6配电装置或电缆沟进行工作时,应先检测含氧量(不低于18%)和SF6气体含量是否合格  以上都不对  
电气设备气体压力在正常压力范围内,且在设备上无其他外部作业  进行室外检测应在良好的天气下进行,风力大于5级时,不宜在室外进行该项工作;  设备充入SF6气体24h后进行检测  灭弧气室应在设备正常开断电弧48h后进行检测  
必须经SF6气体质量监督管理中心抽检合格,并出具检测报告。  充气前应对每瓶气体测量微水,满足GB12022对新气的要求方可充入。  SF6气体注入设备前后必须进行湿度试验,且应对设备内气体进行SF6纯度检测,必要时进行气体成份分析,结果符合标准要求。  每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5%.  
了解SF6湿度检测仪的工作原理、技术参数和性能  掌握SF6湿度检测仪的操作方法  具有一定的现场工作经验,熟悉各种影响试验结论的原因及消除方法,并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定  经过上岗培训并考试合格  
镜面式SF6湿度检测仪  阻容式SF6湿度检测仪  阻抗式SF6湿度检测仪  电解式SF6湿度检测仪  
机械特性  SF6气体分解产物  回路电阻  工频耐压  
校验SF6密度继电器、压力表或密度表;  检测GIS气室及管道的泄漏,根据密封件寿命及使用情况更换密封件;  测量SF6气体湿度;  SF6气体进行补压。  
检测至少由两人进行,并严格执行保证安全的组织措施和技术措施  室内工作时,应先通风15min,并经检测合格后方可进入  应确保操作人员及测试仪器与电力设备的带电部分保持足够的安全距离  检测后的尾气应进行回收  

热门试题

更多