当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

明敷电缆实施耐火防护方式,应符合( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

实施阻燃防护或阻止延燃  选用具有难燃性的电缆  实施耐火防护或选用具有耐火性的电缆  按A、B、C顺序进行选择  
地下电缆与公路交叉时,应采用穿管  有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂敷设的电缆沟  在载重车辆频繁经过的地段,可采用电缆沟  有化学腐蚀液体溢流的场所,不得用电缆沟  
地下的客运或商业设施等人流密集环境中需增强防火安全的回路,宜采用具有低烟、低毒的难燃性电缆  阻燃防护或阻火段,可采取在电缆上施加防火涂料、包带或当电缆数量较多时采用难燃、耐火槽盒或阻火包等  燃煤、燃油系统以及其他易燃、易爆环境,宜采用具有难燃性的电缆  其他重要的工业与公共设施供配电回路,当需要增强防火安全性时,也可采用具有难燃性或低烟、低毒难燃性的电缆  
直接明敷设  穿钢管暗敷  沿电缆桥架敷设  沿线槽敷设  
直接明敷设  穿钢管暗敷  沿电缆桥架敷设  沿线槽敷设  
公共建筑设施中的回路  计算机监控、双重化继电保护、保安电源或应急电源及双回路合用同一通道未相互隔离时其中一个回路  油罐区、钢铁厂中可能有熔化金属溅落等易燃场所  消防、报警、应急照明、断路器操作直流或发电机组紧急停机的保安电源等重要回路  
阻燃耐火电缆  矿物绝缘电缆  低烟无卤阻燃电缆  低烟无卤耐火电缆  
室外沿高墙明敷的电缆  地下电缆与公路、铁道交叉时  绿化带中地下电缆  在有爆炸危险场所明敷的电缆  
地下电缆与公路交叉时,应采用穿管  有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂敷设的电缆沟  在载重车辆频繁经过的地段,可采用电缆沟  有化学腐蚀液体溢流的场所,不得用电缆沟  
在易受外因波及着火的场所,宜对相关范围电缆实施阻燃防护  阻火墙、阻火隔层和封堵的构成方式,均应满足按等效工程条件下标准试验的耐火极限不低于1h  对重要电缆回路,可在适当部位设置阻火段以实施阻止延燃  在接头两侧电缆各约3m区段和该范围并列邻近的其他电缆上,宜用防火包带实施阻止延燃  

热门试题

更多