当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

速差自控器设置位置应符合产品技术要求;每次使用前应做(),确认正常后方可使用

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

用手将速差自控器的安全绳(带) 进行快速拉出, 速差自控器应能有效制动并完全回收  应系挂在移动物件上。 不得系在棱角锋利处。 速差自控器拴挂时禁止低挂高用  使用时应认真查看速差自控器防护范围及悬挂要求  速差自控器应连接在人体前胸或后背的安全带挂点上, 移动时应缓慢, 禁止跳跃  应将速差自控器锁止后悬挂在安全绳(带) 上作业  
低压断路器安装,应符合产品技术文件的规定。当无明确规定时,倾斜度不大5°  低压断路器安装,应符合产品技术文件的规定。当无明确规定时,倾斜度不大10°  低压断路器与熔断器配合使用时,熔断器应安装在电源侧  低压断路器与熔断器配合使用时,断路器应安装在电源侧  
安装前应试验合格。  安装应垂直,固定应牢靠,相间支持瓷件在同一水平面上。  三相联动连杆的拐臂应在同一水平面上,拐臂角度应一致。  具备慢分、慢合功能的,在安装完毕后,应先进行手动缓慢分、合闸操作,手动操作正常,方可进行电动分、合闸操作。  真空断路器的行程、压缩行程在现场能够测量时,其测量值应符合产品技术文件要求;三相同期性,应符合产品技术文件要求。  安装有并联电阻、电容的,并联电阻、电容值应符合产品技术文件要求。  操动机构已调整合格。  
制冷设备、制冷附属设备的型号、规格和技术参数必须符合设计要求,并具有产品合格证书、产品性能检验报告  设备的混凝土基础必须进行质量交接验收,合格后方可安装  设备安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求  采用隔振措施的制冷设备或制冷附属设备,其隔振器安装位置应正确  设置弹簧隔振的制冷机组,应设有防止机组运行时水平位移的定位装置  
断路器零部件应齐全、清洁、完好  其内的六氟化硫等气体的压力值应符合产品技术要求  均压电容、合闸电阻值应符合制造厂的规定  灭弧室应做解体检查和清理  断路器应安装垂直,并固定牢靠  
所有部件的安装位置正确,符合产品技术文件要求。  GIS中断路器操动机构的检查、保管、安装和调整,应按照G  50147第7章的规定进行。  GIS中断路器和操动机构的联合动作,应符合下列规定:在联合动作前,断路器内应充有额定压力的SF6气体。位置指示器动作正确可靠,应与断路器的实际分、合位置一致。  GIS中断路器调整后的各项动作参数,应与检查。核对。  GIS中断路器调整后的各项动作参数,应符合产品技术文件的要求。  
各项调整数据应符合产品要求;阀门系统功能良好,传动机构及缓冲器应动作灵活,无卡阻  充气时应逐段降低压力,并在各段气压下进行密封检查  各辅助开关接点应动作准确,接触良好,并应与空气断路器的分、合闸和自动重合闸的动作可靠地配合,接点断开后的间隙应符合产品的技术规定  分、合闸位置指示器应动作灵活可靠,指示正确  
制冷设备、制冷附属设备的型号、规格和技术参数必须符合设计要求,并具有产品合格证书、产品性能检验报告  设备的混凝土基础必须进行质量交接验收,合格后方可安装  设备安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求  设置弹簧隔振的制冷机组,应设有防止机组运行时水平位移的定位装置  采用隔振措施的制冷设备或制冷附属设备,其隔振器安装位置应正确  
防坠安全自锁装置  保护绳  速差自控器  防护网  防护笼  
在联合动作前,断路器内应充有额定压力的六氟化硫气体,首次联合动作宜在制造厂技术人员指导下进行。  位置指示器动作应正确可靠,其分、合位置应符合断路器实际分、合状态。  具有慢分、慢合装置者,在进行快速分、合闸前,应先进行慢分、慢合操作。  