直流系统控制保护应至少采用完全双重化配置,每套控制保护应有独立的硬件设备,包括专用电源、主机、输入输出回路和保护功能软件。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

双重化配置保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段  同一厂站内同类型微机继电保护装置宜选用同一型号  双重化的线路保护应配置两套独立的通信设备  两套保护的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应  
主、 后备保护功能分开  主保护双重化、 后备保护可单套配置  每套保护包含完整的主、 后备保护功能  
每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。 两套保护之间不应有任何电气联系, 当一套保护异常或退出时不应影响另一套保护的运行  两套保护的电压( 电流) 采样值应分别取自相互独立的合并单元  双重化配置保护使用的GOOSE( SV) 网络应遵循相互独立的原则, 当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行  双重化的两套保护及相关设备( 电子式互感器、合并单元、智能终端、网络设备、跳闸线圈等) 的直流电源一一对应  
100MW 及以上容量发电机一变压器组应按双重化原则配置微机保护(非电量保护除外)  大型发电机组和重要发电厂的启动变压器保护宜采用双重化配置  两套保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段  双重化配置的两套保护装置之间可以有电气联系  
采用近后备方式  当双重化的每套主保护都有完整的后备保护时, 仍需另设后备保护  对相间短路, 后备保护宜采用阶段式距离保护  对接地短路, 应装设接地距离保护并辅以阶段式或反时限零序电流保护  
每条母线应采用两套含失灵保护功能的母线差动保护,并安装在各自的屏柜内。每套保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈  对于3/2接线形式的变电站,每条母线均应配置两套完整、独立的母差保护。进行母差保护校验工作时,应保证每条母线至少保留一套母差保护运行  当母差保护与单套配置的失灵保护共用出口时,应同时作用于断路器的两个跳圈。当共用出口的微机型母差保护与断路器失灵保护双重化配置时,每套保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈  用于母线差动保护的断路器和隔离刀闸的辅助接点、切换回路、辅助变流器以及与其他保护配合的相关回路亦应遵循相互独立的原则按双重化配置  应充分考虑母线差动保护所接电流互感器二次绕组合理分配,对确无办法解决的保护动作死区,在满足系统稳定要求的前提下,可采取起动失灵和远方跳闸等后备措施加以解决  
采用近后备方式  当双重化的每套主保护都有完整的后备保护时, 仍需另设后备保护  对相间短路, 后备保护宜采用阶段式距离保护  对接地短路, 应装设接地距离保护并辅以阶段式或反时限零序电流保护  
交流电流回路独立  交流电压回路独立  直流电源回路独立  每一套主保护应有完整的后备保护  每套主保护分别起动断路器的一组跳闸线圈  
直流控制保护系统的结构设计应避免单一元件的故障引起直流控制保护误动跳闸;  直流控制保护系统应具备完善、全面的自检功能;  每套控制保护系统要采用至少两路供电,各装置的电源应分别取自不同直流母线;  直流保护系统各保护的配置、算法、定值、测量回路、端子及压板等要按照直流保护标准化的要求设计。  