你可能感兴趣的试题
报警阀组垂直安装在配水干管上 水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致 报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m;侧边与墙的距离不小于0.5m 报警阀组安装在室内时,室内地面不宜增设排水设施
报警阀组垂直安装在配水干管上 水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致 报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m;侧边与墙的距离不小于0.5m 报警阀组安装在室内时,室内地面不宜增设排水设施
对于湿式系统、预作用系统,一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于60m 雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面高度为1.2m 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa
阀体底边距室内地面高度为1.0m 侧边与墙的距离不小于0.5m 正面与墙的距离不小于1.2m 报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5m
安装时应先安装水源控制阀,再进行报警阀辅助管道的连接,最后安装报警阀 水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致 报警阀组距室内地面高度宜为1.5m 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m 安装报警阀组的室内地面应有排水设施
报警阀应安装在明显而便于操作的地点 报警阀应安装距离地面高度一般为1.2m左右 两侧距墙不小于0.5m,正面距墙不小于1.2m 报警阀一般设置在水泵接合器前
报警阀组垂直安装在配水支管上 水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致 报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m;侧边与墙的距离不小于0.5m 报警阀组安装在室内时,室内地面应增设排水设施
报警阀应安装在明显而便于操作的地点 报警阀距离地面高度宜为1.2m左右 两侧距墙不应小于0.5m,正面距墙不应小于1.2m 安装报警阀的室内地面应采取排水措施
距室内地面高度宜为1.2m 两侧与墙的距离不应小于0.5m 正面与墙的距离不应小于1.5m 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m
报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m,侧边与墙的距离不小于0.5m 报警阀组正面与墙的距离不小于3m 报警阀组安装在室内时,室内地面增设排水设施 安装完毕的水力警铃启动时,警铃声强度不小于75dB 报警阀组的安装顺序为先安装水源控制阀、报警阀,再进行报警阀辅助管道的连接
报警阀组垂直安装在配水干管上 水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致 报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m;侧边与墙的距离不小于0.5m 报警阀组安装在室内时,室内地面不宜增设排水设施
报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 报警阀组安装室内时,室内地面可不设置排水设施 报警阀阀体底边距室内地面的高度为1.2m 报警阀正面与墙的距离不应小于1.2m
报警阀组安装前应对供水管网试压,冲洗合格。安装顺序应先安装水源控制阀、雨淋报警阀,然后进行雨淋报警阀辅助管道的连接 报警阀组的安装位置距室内地面的高度宜为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m 水源控制阀、雨淋报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.4m
报警阀应安装在明显而便于操作的地点 报警阀应安装距离地面高度一般为1.2m左右 两侧距墙不小于0.5m,正面距墙不小于1.2m 报警阀一般设置在水泵接合器前 安装报警阀的室内地面应采取排水措施
预作用系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 干式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过800只 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.5m 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa
报警阀应安装在明显而便于操作的地点 报警阀应安装距离地面高度一般为1.2m左右 两侧距墙不小于0.5m,正面距墙不小于1.2m 报警阀一般设置在水泵接合器前 安装报警阀的室内地面应采取排水措施
每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀 报警阀组距地面的高度宜为1.2m 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m 报警阀组正面与墙的距离不应小于1.2m