当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

电压互感器的一、二次测装设熔断器是怎样考虑的?什么情况下可不装设熔断器,其选择原则是什么?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电压互感器的一、二次接线应保证极性正确  电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器〔保护专用电压互感器二次侧除外〕以防止发生短路故障  电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地  电压互感器二次回路只允许有一个接地点  
在二次开口三角的出线上,一般不装熔断器,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。  中性线上不装熔断器  按自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器  110 千伏及以上的电压互感器二次侧,现在一般都装小空气开关,而不装熔断器  
在可能的情况下,电压互感器应尽量接在电流互感器的电源侧;  电压、电流互感器二次回路应可靠接地,且接地点只有一个;  10kV电压互感器一次侧装设熔断器,二次侧不装熔断器,二次回路中不得串接隔离开关辅助接点;  电能计量装置垂直度倾斜不超过6度。  
到电压互感器的一次绕组  到电压互感器的二次绕组  到电压互感器的二次回路  到电压互感器的二次熔断器  
二次接线为开口三角的出线除供零序过电压保护用以外,一般不装熔断器  中线上不装熔断器  接自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器  110kV及以上的配电装置中的电压互感器二次侧装空气小开关而不用熔断器  
35KV及以下电压互感器的__侧和低压侧,应装设熔断器  110KV电压互感器一次侧不装熔断器  电压互感器一、二次侧都不允许短路  电压互感器的铁心和副线圈应可靠接地  
电压互感器的一、 二次接线应保证极性正确  电压互感器的一、 二次绕组都应装设熔断器(保护专用电压互感器二次侧除外) 以防止发生短路故障  电压互感器二次绕组、 铁芯和外壳都必须可靠接地  电压互感器二次回路只允许有一个接地点  
电压互感器二次回路中,除接成开口三角形的剩余二次绕组和另有规定者外,应在其出口装设熔断器或自动开关;  0.2级电能表电压回路,宜由电压互感器出线端装设单独熔断器或自动开关;  电压互感器二次侧采用B相接地方式时,B相熔断器或自动开关应接在绕组出线端与接地点之间;  电压互感器接成开口三角的剩余二次绕组的试验芯出线端,不应装设熔断器或自动开关。  
C.相电压互感器一次或二次极性接反  电压互感器一次侧熔断器熔  电压互感器二次侧C相熔断器熔断  电压互感器二次侧B相熔断器熔断  
装设熔断器  不装熔断器  电流互感器装熔断器而电压互感器不装  电压互感器装熔断器而电流互感器不装  

热门试题

更多