当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

泡沫灭火系统水平管道安装时,要注意留有管道坡度,在防火堤外应以()的坡度坡向放空阀。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

整体平衡式比例混合装置竖直安装在压水力的水平管道上  安装在防火堤内的水平管道坡向防火堤,坡度为 3‰  液下喷射的高背压泡沫产生器水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上  在防火堤外连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上水平安装了压力表接口  
泡沫泵房  防火堤  防火墙  楼板  
水平管道安装,在防火堤内以3%。的坡度坡向防火堤  水平管道安装,在防火堤外应以2%。的坡度坡向放空阀  出现U 形管时设有放空措施  立管要用管卡固定在支架上,管卡间距3.5m  立管要用管卡固定在支架上,管卡间距3.0m  
管道及管件的规格型号、位置、坡向、坡度、连接方式及安装质量  动力源、备用动力及电气设备  固定管道的支、吊架,管墩的位置、间距及牢固程度  管道穿防火堤、楼板、防火墙及变形缝的处理  管道和系统组件的防腐
  
液下及半液下喷射的高背压泡沫产生器要水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上  半液下泡沫喷射装置需要整体安装在泡沫管道进入储罐处设置的钢质明杆闸阀与止回阀之间的水平管道上,并采用金属钢管与止回阀连接  高倍数泡沫产生器要安装在泡沫淹没深度以下,尽量靠近保护对象,但不能受到爆炸或火焰的影响  水力驱动式高倍数泡沫产生器可以安装在系统的防护区内  泡沫喷头的安装要在系统试压,冲洗合格后进行  
防火堤内的泡沫站应具备远程控制功能  立式储罐防火堤高度不低于1m不高于2.2m  非水溶性可燃液体固定顶储罐可以采用液下喷射水成膜蛋白泡沫灭火系统  采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,当邻近消防站的泡沫消防车5min内无法到达现场时,应沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于60m  
液下喷射的高背压泡沫产生器应水平安装在防火堤内的泡沫混合液管道上  半液下喷射的高背压泡沫产生器应竖直安装在防火堤外的泡沫混合液管道上  液上喷射泡沫产生器沿罐周均匀布置时,其间距偏差不宜大于100mm  液上喷射的泡沫产生器安装后检查,数量应按安装总数的20%抽查,且不得少于1个  
管线士式比例混合器靠近储罐安装在压力水的水平管道上  安装在防火堤内的水平管道坡向防火堤,坡度为3%  泡沫泵启动后3min泡沫产生器喷出泡沫  在防火堤外连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上水平安装了压力表接口  
设有2个以上喷射口时,应沿罐周均匀设置  半固定式系统的泡沫管道,在防火堤外设置的高背压泡沫产生器快装接口应水平安装  液下喷射泡沫管道上的防油品渗漏设施宜安装在止回阀出口或泡沫喷射口处  半液下喷射泡沫管道上防油品渗漏的密封膜应安装在泡沫喷射装置的出口  
埋地管道采用焊接时,焊缝部位应在防腐处理后进行试压  泡沫混合液管道上连接泡沫产生装置的控制阀应安装在防火堤内  泡沫混合液管道上设置的自动排气阀应在系统试压、冲洗合格后水平安装  管道安装检测数量,应干管抽查1条、支管抽査2条、分支管抽查10%,且不得少于1条  
液下喷射和半液下喷射泡沫灭火系统的泡沫管道进储罐处设置的钢质明杆闸阀和止回阀水平安装  高倍数泡沫产生器进口端泡沫混合液管道上设置的压力表.管道过滤器.控制阀安装在水平支管上  泡沫混合液管道上设置的自动排气阀在系统试压.冲洗合格后立式安装  连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上的控制阀安装在防火堤外压力表接口外侧  大口径泡沫混合液管道采用的阀门采用手动控制方式  
埋地管道采用焊接时,焊缝部位应在试压合格后进行防腐处理  管道穿过防火堤时要需要安装套管,套管的长度应大于防火堤厚度50mm  管道水压强度试验压力应为设计压力的1.5倍  管道水压严密性试验压力应为设计压力的1.0倍  
泡沫液罐操作面一侧通道的宽度为1.6m,周围检修通道的宽度为1.0m  泡沫比例混合器的标注方向与系统管网液流方向一致  穿过防火堤处的泡沫混合液管道安装了与防火堤等宽的套管,并采用防火材料对管道与套管之间的空隙进行了封堵  液下喷射的高背压泡沫产生器垂直安装在防火堤外的泡沫混合液管道上  

热门试题

更多