某防烟分区内火灾确认后11s,该防烟分区的所有排烟口和排烟风机自行开启 某防烟分区内火灾确认后20s,该防烟分区内与排烟无关的通风和空调系统自动关闭 某防烟分区内火灾确认后30s,该防烟分区内的所有活动挡烟垂壁自动开启到位 某防火分区内火灾确认后30s,该防火分区内的所有加压送风口和加压送风机自行开启
将排烟风机入口处设置的排烟防火阀触发信号 火灾确认后,火灾自动报警系统在内联动 火灾确认后,火灾自动报警系统在内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统 每层设一套排烟系统,该层任一排烟阀开启后,该层排烟风机自动开启 火灾确认后,火灾自动报警系统在20s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁
排烟口与最近安全出口的距离为1.2m 最小防烟分区的排烟量30000m³/h 防烟分区的最大长边长度为40m 最大防烟分区的建筑面积为1500㎡
若该建筑每层划分为 1 个防火分区,5 个防烟分区。每个排烟系统担负 5 个防烟分区的排烟.火灾确认后, 应同时打开 5 个防烟分区的排烟阀。 火灾确认后,火灾自动报警系统在 20s 内联动相邻防烟分区的全部挡烟垂壁,30S 内挡烟垂壁开启到位 火灾确认后,火灾自动报警系统 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统 火灾自动报警系统自动启动排烟窗时,自动排烟窗应在 60S 内开启完毕 自动排烟窗采用温度释放装置联动时,其温控释放装置应大于环境温度 30℃且小于 100℃
维护、管理人员应熟悉防烟、排烟系统的原理、性能和操作维护规程 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测 排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有5%的备用件,且不少于10只
自动排烟窗执行机构故障 控制模块损坏 风机控制柜处于手动状态 与联动控制器之间的连线故障 温控释放装置未动作
应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟风机启动的联动触发信号 排烟系统中设置的任一 280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统, 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开着火防烟分区和其他防烟分区的排烟阀或排烟口。
自然防烟系统 机械防烟系统 自然排烟系统 机械排烟系统 电动排烟系统
该建筑的排烟系统竖向分段独立设置且每段高度为30m 该排烟系统采用内壁光滑的难燃材料制作 排烟管道内壁为金属,管道设计风速为25m/s 火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟口 任意一个常闭排烟阀开启时,排烟风机能联动启动
排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开全部防烟分区的排烟阀或排烟口 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位 釆用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕
将排烟风机入口处设置的排烟防火阀的关闭动作信号作为排烟风机关闭的触发信号 火灾确认后,火灾自动报警系统在20s内联动开启相应防烟分区的活动挡烟垂壁 火灾确认后,火灾自动报警系统在30s内自动关闭与排烟无关的空调系统 每层设一套排烟系统,该层任意排烟阀开启后,该层排烟风机自动开启 火灾确认后,火灾自动报警系统在20s内联动开启相应防烟分区全部排烟口
排烟口与最近安全出口的距离为1.2m 防烟分区的最大长边长度为40m 最小防烟分区的排烟量为30000m³/h 最大防烟分区的建筑面积为1500㎡
2019.8.1 2016.5.1 2017.11.20 2018.8.1
挡烟垂壁启动试验 手动启动排烟口 系统联动启动试验 系统供电线路检查
通风空气调节系统 排烟系统 防烟系统 火灾自动报警系统
火灾自动报警系统、建筑防火构造、防烟排烟系统等 建筑防火间距、建筑防火分区分隔、防烟排烟系统等 火灾自动报警系统、自动灭火系统、建筑防火构造等 火灾自动报警系统、自动灭火系统、防烟排烟系统等