你可能感兴趣的试题
提供适合微机保护保护用的电流、 电压 防止无用电压进入保护装置 起到屏蔽和隔离的作用
自起动困难,需防止自起动时间过长的电动机需装设低电压保护 当单相接地电流小于10A,需装设接地故障检测装置时,电动机要装设低电压保护 当电流速断保护灵敏度不够时,电动机需装设低电压保护 对Ⅰ类电动机,为保证人身和设备安全,在电源电压长时间消失后需自动切除时,电动机需装设低电压保护
保护装置应动作于跳闸 在电源电压长时间消失后须从电力网中自动断开的电动机,应装设低电压保护 根据生产过程不允许或不需要自启动的电动机,应装设低电压保护 当电源电压短时降低或短时中断后又恢复时,需要断开的次要电动机和有备用自动投入机械的电动机,应装设高电压保护
50%,10~15s 60%,1~2s 70%,0.5~1s 50%,5~10s
50%,10~15 60%,1~2 70%,0.5~1 50%,5~10
自起动困难,需要防止自起动时间过长的电动机需要装设低电压保护 当单相接地电流小于10A,需装设接地故障检测装置时,电动机要装设低电压保护 当电流速断保护灵敏度不够时,电动机需装设低电压保护 对Ⅰ类电动机,为保证人身和设备安全,在电源长时间消失后需自动切除时,电动机需装设低电压保护
50%、14~15s 60%、1~2s 70%、0.5~1s 50%、5~14s
过电压保护装置 单相接地保护装置 差动保护装置 低电压保护装置 过流和短路保护装置
下列电动机应装设0.5s时限的低电压保护,保护动作电压应为额定电压的65%~70%。i)当电源电压短时降低或短时中断又恢复时,需断开次要电动机;ii)根据生产过程不允许或不需自起动的电动机。 下列电动机应装设0.5s时限的低电压保护,保护动作电压应为额定电压的70%~80%。i)当电源电压短时降低或短时中断又恢复时,需断开次要电动机;ii)根据生产过程不允许或不需自起动的电动机。 下列电动机应装设9s时限的低电压保护,保护动作电压为额定电压45%~50%。i)有备用自动投人机械的I类负荷电动机;ii)在电源电压长时间消失后需自动断开的电动机。 保护装置应动作于跳闸。 为防止低电压保护因断线或断熔丝而造成误动作,应采用二只电压继电器接点串联的接线,必要时应装设电压回路断线监视装置,动作于信号。 无直流操作电源的电动机,可用失压脱扣器作电动机的失压保护或低电压保护。