用螺栓连接平放母线时, 螺栓应由上向下 穿过。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

受电侧  送电侧  任意一侧  由上向下  
由上向下  由下向上  由左向右  由右向左  
安装应牢固、连接可靠、防止积水  安装时应清除表面的污垢、附着物及不应有的涂料  与电杆、导线金具连接处无卡压现象  悬垂串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应向送电侧穿入,两边线应由外向内,中线应由左向右(面向受电侧)或统一方向穿入  耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应由上向下穿,当有特殊闲难时,可由内向外或由左向右(面向受电侧)或统一方向穿入  
母线接触面加工后应当保持清洁,并涂以电力复合脂  母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿  母线槽的端头应装封闭罩,引出线孔的盖子应完整  贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有5mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母  螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受到额外应力  
平置时,螺栓应由下向上穿,在其余情况下,螺母应置于维护侧。  平置时,螺栓应由上向下穿,在其余情况下,螺母应置于维护侧  母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距  螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母  
母线平置时,螺栓应由上向下穿,螺母应在下方,其余情况,螺母应位于维护侧  母排搭接或紧固螺杆为内六角型,螺杆超出螺帽1~2丝牙,其露出部分不得朝向接地柜壳  螺栓紧固,力矩值符合产品技术要求  母线及其分支母线相间、对地的空气绝缘净距离符合要求:大于等于125mm(对于12kV)、大于等于180mm(对于24kV)、大于等于300mm(对于40.5kV)  
当母线水平放置时,连接用螺栓,螺母应由下向上穿拧.  母线连接用螺栓,螺母两侧均应装平垫片,在螺栓侧还要装弹簧垫片.  螺母拧紧后,螺栓应露出螺母2至3丝扣.  一般情况下螺母应装于便于维护侧.  
由下向上穿  由上向下穿  由下向上穿、由上向下穿均可  根据设计要求  
水平方向螺栓穿向为由外向内,垂直方向由下向上  水平方向螺栓穿向为由内向外,垂直方向由下向上  水平方向螺栓穿向为由内向外,垂直方向由上向下  水平方向螺栓穿向为由外向内,垂直方向由上向下  
裸母线与设备连接时为保证连接牢靠应采用焊接方式。    裸母线与分支线连接时,应用螺栓搭接,以便检修和拆换。    螺栓搭接的接触面应保持清洁,并涂以电力复合脂。   当裸母线额定电流大于2000A时应用铜质螺栓连接。  