电缆的屏蔽层应在开关场可靠接地 电缆的屏蔽层应在控制室可靠接地 电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端可靠接地 电缆的屏蔽层不接地
电缆的屏蔽层应在开关场可靠接地 电缆的屏蔽层应在控制室可靠接地 电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端可靠接地
采用螺钉连接或铆接。 接地引入线的铜质电缆与镀锌扁钢之间的连接,应通过过渡铜铁排连接,过渡排宜固定良好,如固定外墙时,其高度宜不低于2.5m,固定螺栓紧固后与过渡排之间点焊。 地网沟应在建筑物散水点以外开挖,地网沟距离建筑物地基应该1m以上;当地网沟穿越围墙,地基,线缆沟或直埋电缆时,应对上述设施采取一定的加固或保护措施。 地网接地体埋设在农田等经常开挖施工的地面下时,应深埋2m以下,并在适当位置作明显的标识。
电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连 全长大于30m时,应每隔20~30m增加与接地干线的连接点 电缆桥架的中间点应与接地网可靠连接 电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接
电缆的屏蔽层应在开关场可靠接地 电缆的屏蔽层应在控制室可靠接地 电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端可靠接地 电缆的屏蔽层无需接地
电缆的屏蔽层应在开关场所可靠接地; 电缆的屏蔽层应在控制室可靠接地; 电缆的屏蔽层应在开关场所和控制室两端可靠接地。
即使当电气设备直接紧固在船体的金属结构上或紧固在船体金属结构有可靠电气连接的底座(或支架)上时,为保证工作接地可靠性,还应设置专用导体进行保护接地 具有双重绝缘设备的金属外壳和为防止轴电流的绝缘轴承座,可不设专用接地线 工作电压不超过 50V 的电气设备,一般不必设保护接地 电缆的所有金属护套或金属覆层须作连续的电气连接,并可靠接地
配电装置构架上的避雷针(含挂避雷线的构架)的集中接地装置应与主接地网连接,由连接点至主变压器接地点沿接地体的长度不应小于15m 变电所的接地装置应与线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点。当不允许避雷线直接和配电装置构架相连时,避雷线接地装置应在地下与变电所的接地装置相连,连接线埋在地中的长度不应小于15m 独立避雷针(线)宜设独立接地装置,当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于10m 当照明灯塔上装有避雷针时,照明灯电源线必须采用直接埋入地下带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线。电缆外皮或金属管埋地长度在10m以上,才允许与35kV电压配电装置的接地网及低压配电装置相连