你可能感兴趣的试题
600mm 800mm 1000mm 1200mm
各变压器有相同的连接组别 各变压器的变化应相等 各变压器的容量应相等 变压器容量比为3:1
装设两台互为备用的厂用电电源变压器时,每台变压器的额定容量应满足所有Ⅰ、Ⅱ类负荷或短时满足厂用电最大负荷的需要; 装设三台厂用电电源变压器互为备用或其中一台为明备用时,计及负荷分配不均匀等情况,每台的额定容量宜为厂用电最大负荷的50%~60%; 装设三台以上厂用电电源变压器时,应按其接线的运行方式及所连接的负荷分析确定; 厂用电变压器可采用强迫风冷时持续输出容量作为额定容量选择的依据。
各变压器有相同的连接组别 各变压器的变化应相等 各变压器的容量应相等 变压器容量比为3:1
负荷计算,可作为按发热条件选择变压器、导体及电器的依据 负荷计算,可作为电能损耗和无功功率补偿的计算依据 季节性负荷,可确定变压器容量和台数及经济运行方式 二、三级负荷可用以确定备用电源及容量
选择变压器的容量及台数时,应根据计算负荷,负荷性质,生产班次等条件进行选择 向一、二类负荷供电的变压器,当选用两台变压器时,应同时使用,以保证变压器的经济运行 对于夜里或节假日里不生产的车间或设备,可把其中不能停电的负荷集中到某一台变压器上,设置专用变压器供电,停用其他变压器,以利节电 不允许变压器长期空载运行
最小受电变压器容量 最大受电变压器容量 受电变压器容量相减 受电变压器容量相加
允许变压器长期空载运行 向一类、二类负荷供电的变压器,当选用两台变压器时,应同时使用,以保证变压器的经济运行 选择变压器的容量及台数时,应根据计算负荷,负荷性质,生产班次等条件进行选择 对于夜里或节假日里不生产的车间或设备,可把其中不能停电的负荷集中到某一台变压器上,设置专用变压器供电,停用其他变压器,以利节电
变电站有两台变压器时,将一台变压器接地 自耦变压器和有绝缘要求的变压器,中性点必须直接接地 变电站只有一台变压器,中性点必须接地 发电厂有接于母线的三台变压器时,则宜两台变压器中性点直接接地运行
宜装设两台容量相同可互为备用的所用变压器 只装设一台所用变压器 应装设三台不同容量的所用变压器 应装设两台不同容量的所用变压器
主变压器容量选择应根据有关规定和上级审批的电力系统规划设计决定; 凡装有两台(组)及以上主变压器的变电所,其中一台(组)事故停运后,其余主变压器的容量应保证该所全部负荷的60%,在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的一级和二级负荷; 主变压器容量应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。
在发电厂中,两种升高电压级之间的联络变压器宜选用自耦变压器 在220kV及以上变电所的主变压器宜选用自耦变压器 单机容量在125MW及以下,以两种升高电压向用户供电或电力系统连接的主变压器应选用自耦变压器 200MW及以上机组不宜采用三绕组变压器
在TN系统的低压电网中,照明负荷应设专用变压器 当单台变压器的容量小于1250kV·A时,可设照明专用变压器 当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器 负荷随季节性负荷变化不大时,宜设照明专用变压器
在发电厂中,两种升高电压级之间的联络变压器宜选用自耦变压器 在220kV及以上变电所的主变压器宜选用自耦变压器 单机容量在125MW及以下,以两种升高电压向用户供电或与电力系统连接的主变压器应选用自耦变压器 200MW及以上机组不宜采用三绕组变压器
各变压器应为相同的联结组别 各变压器的变比应相等 各变压器的容量应相等
负荷计算采用换算系数法,动力负荷的换算系数K取0.8; 两台互为备用的设备其负荷在选择变压器容量时应全部计算; 连续运行的设备应全部计算; 备用变压器的容量应与工作变压器容量相同。
220V电流互感器应考虑暂态影响 电能计量用仪表与一般测量仪表在满足准确级条件下,可共用一个二次绕组 电力变压器中性点电流互感器的一次额定电流应大于变压器允许的不平衡电流 供自耦变压器零序差动保护用的电流互感器,其各侧变比应一致