高层住宅建筑与其底部设置的商业服务网点分隔采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔 多层住宅建筑与其底部设置的商业服务网点分隔采用耐火极限不低于2h的无门窗洞口的防火隔墙和耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板进行分隔 商业服务网点中每个分隔单元之间耐火极限2h的防火隔墙相互分隔,开设门窗时,采用甲级防火门 高层建筑的住宅与其底部设置的办公场所采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔 多层住宅建筑与其底部设置的办公场所采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔
采用耐火极限不低于1.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔 采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔 采用耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙完全分隔 采用耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙完全分隔
紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之问最近边缘的水平距离不应小于2.00m 当水平距离小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗 当防火墙必须开设门、窗、洞口时,应设置能自动关闭的乙级防火门、窗 高层建筑内部的隔墙应砌至梁板底部,且不宜留有缝隙
通风空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用乙级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用甲级防火门。 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,必须在隔墙上开设门、窗时,应设置乙级防火门、窗 锅炉房内设置的储油间,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间分隔;必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门 布置在民用建筑内的柴油发电机房应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门采用乙级防火门
卡拉OK厅各厅室之间采用耐火极限为2.00h的防火墙面和1.5m的不燃性楼板和乙级防火门分隔 柴油发电机内的储油间(柴油储量为0.8m³)。采用防火极限为2.50h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板和甲级防火门与其他部位分隔 高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为2.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔 医院病房内相邻护理单元之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔
当水平距离小于2.00m时,应设置固定乙级防火门,窗 当防火墙必须开设门,窗,洞口时,应设置能自动关闭的乙级防火门,窗 紧靠防火墙两侧的门,窗,洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m 高层建筑内部的隔墙应砌至梁板底部,且不宜留有缝隙
两个防火分区之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙和甲级防火门分隔 当防火墙设有观察窗时,应采用甲级防火窗。防火分区的楼板应采用耐火极限不低于2-0h的楼板 重要设备用房应以耐火极限不低于2h的隔墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位隔开 防火卷帘与建筑物之间的缝隙,以及管道、电缆、风管等穿过防火墙、楼板及防火分隔物时,应采用防火封堵材料将空隙填塞密实
商业服务网点之间应采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙分隔 住宅与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板 商业服务网点之间应采用防火墙和乙级防火门分隔 商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔
住宅部分与非住宅部分之间, 应采用耐火极限不低于 1. 50h 的不燃性楼板和耐火极限不低于 2. 00h 且无门、 窗、 洞口的防火隔墙完全分隔 当为高层建筑时, 应采用耐火极限不低于 2. 50h 的不燃性楼板和无门、 窗、洞口的防火墙完全分隔 设臵商业服务网点的住宅建筑, 居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于 1. 50h的不燃性楼板和耐火极限不低于 2. 00h且无门、 窗、 洞口的防火隔墙完全分隔 住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设臵
一商住楼建筑27m,居住部分与非居住部分之间应采2.00h无门、窗、洞口的防火隔墙完全分隔 建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于1.50h 二级耐火等级建筑的屋面应采用不燃材料 商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火墙相互分隔
①④应采用无门.窗.洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔 ①③应釆用耐火极限不低于2.00h且无门.窗.洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔 ①③共用疏散楼梯时,应釆用不低于2.00h且无门.窗.洞口的防火隔墙和乙级防火门分隔 ②⑤应釆用耐火极限不低于2.00h且无门.窗.洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔 ③每个分隔单元建筑面积大于200㎡,应设置2个安全出口或疏散门
1.0,防火墙 1.5,防火隔墙 2.0,防火墙 2.5,防火隔墙
防火分区可划分为水平防火分区和垂直防火分区 剧场、电影院、礼堂设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层 住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板和耐火极限低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙完全分隔 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用极限不低于1.50h的防火隔墙和不低于2.00h的不燃性楼板分隔 商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于1.50h且无门、窗、洞口的无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔
防火分区可划分为水平防火分区和垂直防火分区 剧场、电影院、礼堂设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层 住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板和耐火极限低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙完全分隔 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用极限不低于1.50h的防火隔墙和不低于2.00h的不燃性楼板分隔 商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于1.50h且无门、窗、洞口的无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔
1.0,防火隔墙 1.5,防火墙 2.0,防火墙 2.5,防火隔墙
地下建筑的卡拉OK厅各厅室之间采用耐火极限不低于2.00h的防火墙和1.5h的不燃性楼板和乙级防火门分隔 柴油发电机内的储油间(油储量为0.8m³),应采用耐火极限为3.00h的防火墙和1.50h的不燃性楼板及甲级防火门与其他部位分隔 高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,应采用耐火极限为3.00h且无门、窗、洞口的防火墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔 高层病房楼内避难间采用电梯前室时,应耐火极限为2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔
紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之问最近边缘的水平距离不应小于2.00m 当水平距离小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗 当防火墙必须开设门、窗、洞口时,应设置能自动关闭的乙级防火门、窗 高层建筑内部的隔墙应砌至梁板底部,且不宜留有缝隙
可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿越防火墙 防火墙内不应设置排气道 防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架,梁,楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌 仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应采用甲级防火门、窗