根据《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD5098-2005),环行接地汇集线应采用截面积不小于()的铜材.
查看本题答案
包含此试题的试卷
通信设备安装工《通信设备安装工》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
根据通信局站防雷与接地工程设计规范垂直接地体宜采用长度为2.m的不小于热镀锌角钢
50mm*50mm*5mm
40mm*40mm*4mm
30mm*30mm*3mm
20mm*20mm*2mm
根据通信局站防雷与接地工程设计规范水平接地体应采用热镀锌扁钢或铜材扁钢规格不小于
50mm*5mm
50mm*4mm
40mm*5mm
40mm*4mm
根据通行行业标准YD5098-2005通信局站防雷与接地工程设计规范要求平均雷暴日数大于的地区以及有
15
20
25
30
在设备验收进行接地检查的时候需要.
设备机架应做保护接地,保护接地应从接地汇集排上引入。
配线架应从接地汇集排引入保护接地。
机架各种配线架接地良好,接地线截面积和地阻符合设计要求。
机房的防雷、接地、雷电过电保护设计应符合YD5098-2005《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》要求。
根据通行行业标准YD5098-2005通信局站防雷与接地工程设计规范要求对建筑物上的航空障碍灯供电的
30
40
50
60
根据通信局站防雷与接地工程设计规范垂直接地体间距为垂直接地体长度的倍
1-2
2-3
3-4
4-5
根据通信局站防雷与接地工程设计规范YD5098-2005水平汇集线采用的铜排
60平方毫米
100平方毫米
160平方毫米
2000平方毫米
根据通行行业标准YD5098-2005通信局站防雷与接地工程设计规范定义少雷区为一年平均雷暴日不超过
15
20
25
30
根据通信局站防雷与接地工程设计规范接地体采用扁钢时其搭接处的焊接长度应为
宽边的2倍
厚边的2倍
宽边的3倍
厚边的3倍
根据通行行业标准YD5098-2005通信局站防雷与接地工程设计规范要求采用箱式避雷器时其引接线和接
0.5
1
1.5
2
根据通信局站防雷与接地工程设计规范YD5098-2005接地体之间的所有连接必须使用焊接.焊接点必须
防水
打磨
防腐
不需做任何处理
根据通信局站防雷与接地工程设计规范YD5098-2005接地线布放时应尽量.
短直
长
盘绕
随意
根据通行行业标准YD5098-2005通信局站防雷与接地工程设计规范要求在电源SPD的引接线上应串接
1/1.3
1/1.55
1/1.6
1/2
根据通信局站防雷与接地工程设计规范YD5098-2005当垂直接地主干线直接与地网连接时应从两点引接
相同
不同
就近
随意
根据通信局站防雷与接地工程设计规范垂直接地体当使用钢管时其壁厚应不小于mm
2
2.5
3
3.5
根据通信局站防雷与接地工程设计规范接地体之间的所有连接必须使用焊接焊点均应处理
防腐
防潮
绝缘
绝燃
根据通信局站防雷与接地工程设计规范接地体采用圆钢时其搭接处的焊接长度应为其
半径的20倍
直径的5倍
半径的5倍
直径的20倍
根据通信局站防雷与接地工程设计规范YD5098-2005大楼竖井内的金属槽道或连通式垂直电缆柜其自身
1
2
3
多点
机房的过电保护设计应符合YD5098-2005通信局站防雷与接地工程设计规范要求
防雷
接地
雷电
水
根据通信局站防雷与接地工程设计规范接地汇集线一般采用材料
铜排
不锈钢
热镀锌扁钢
角铁
热门试题
更多
对高度为2600mm的设备当机房净高为3200~3300mm时过桥走线架槽道与主走线架槽道应设在同一水平面上并作垂直连接连接点处应采取加固措施
配电屏及各种换流设备的正面与墙之间的主要走道净宽不应小于.
电池组电池每列外侧应在一条直线上其偏差不大于毫米.
在保修期内出现工程质量问题时施工单位应该.
机列长度应根据机列内设备数量列柜或立柱的具体设置情况综合确定
电池放电容量应不小于额定容量的.
列柜头尾柜支撑架或立柱应与地面加固未装机机列在空列两端和中间设临时立柱支撑中间立柱间距应为毫米左右
移动通信基站电源设备的接地电阻值应≤欧姆.
发电机组的排气管路过长或90度弯头超过个时排气管应加大截面积.
通信机房内必须配备有效的和.
列走线架槽道应每隔毫米左右与列架上梁加固
主走线架槽道应采用连接件与每机列上梁加固加固点间距大于毫米时主走线架槽道应采取吊挂加固措施
自动运行的变配电系统应具备功能.
二次信号电缆与一次电缆同沟敷设时二次电缆需采用.
列长在5000~7000mm时相邻两机列上梁间应设根列间撑铁
母线连接螺栓拧紧后螺栓应露出螺母丝扣.
母线加固支撑点边缘距弯曲处距离应保持在毫米.
末列列间撑铁应与加固
末列列间撑铁应与端墙壁加固若为非承重墙应通过的延长与侧承重墙或房柱加固
配电换流设备机架安装时应用只M10-M12的膨胀螺栓与地面加固柜式设备机架应增加上固定.
如终端处为非承重墙或无房柱时应适当设置支撑柱和该物应一端或两端延长与侧承重墙或房柱加固
工程施工无设计变更设计图纸和竣工图纸相符用工程设计图纸代替竣工图纸需要.
端子连接为焊接方式焊点应光滑无假焊漏焊无短路芯线露铜应小于毫米.
放电试验在蓄电池充电完毕静置分钟后进行.
配电设备机架排列整齐架间缝隙不大于毫米垂直误差不超过机架高度的.
列架与房柱承重墙加固每档至少设根旁侧撑铁或用上梁延长代替与侧承重墙或房柱加固
当某局采用联合接地时对于采用低压引入租用机房的移动通信基站为TT接地系统时交流输入总开关应带保护装置.
对于__柜出线低压配电设备的交流进线导线截面宜按计算.
当为双上梁时列端宜设
地震设计烈度为度及以上的局站配电换流设备机架还应与房屋柱体连接.
热门题库
更多
计算机调试工
通信业务营业知识考试
通信设备检验员考试
通信设备安装工
传输线路维护人员考试
移动通信营业员考试
光纤数字通信调试工考试
网络管理员考试
音视频设备检验员考试
移动营业员理论考试
智能楼宇管理师考试
代维资格考试
音响调音员考试
移动综合接入专业考试
市话测量员
移动通信代维人员专业考试