你可能感兴趣的试题
冷却塔的安装位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1000mm。 冷却塔安装应水平 各台冷却塔的水面高度应一致,高度偏差不应大于50mm。 冷却塔的积水盘应无渗漏,布水器应布水均勻
空调工程水系统应冲洗干净、不含杂物,并排除管道系统中的空气 系统连续运行应达到正常、平稳 系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为10% 多台冷却塔并联运行时,各冷却塔的进、出水量应达到均衡一致 各种自动计量检测元件和执行机构的工作应正常,满足建筑设备自动化系统对被测定参数进行检测和控制的要求
空调设备安装 冷却循环水系统 综合布置 风管及部件安装
同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于20mm 基础标高应符合设计的规定,允许误差为±10mm 冷却塔安装应水平,单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为10/1000 冷却塔地脚螺栓与预埋件的连接或固定应牢固,各连接部件应采用热镀锌或不锈钢螺栓,其紧固力应一致、均匀 冷却塔的出水口及喷嘴的方向和位置应正确,积水盘应严密无渗漏
冷却塔应布置在建筑的上风向 横流式抽风冷却塔若为双面进风,应为双列布置 多台冷却塔并联时,为防止并联管路阻力不等,各进水管上要设阀门,借以调节进水量 冷却塔应安装在通风良好的地方,尽量避免安装在有热量产生、粉尘飞扬场所的下风向
空调设备安装 冷却循环水系统 综合布置 风管及部件安装
水泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和声响 水泵连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃ 通风机、空调机组中的风机在额定转速成下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过80℃ 冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于3h,运行应无异常情况 冷却塔本体应稳固、无异常振动,其噪声应符合设备技术文件的规定
基础标高应符合设计的规定,允许误差为±10mm 冷却塔地脚螺栓与预埋件的连接或固定应牢固,各连接部件应采用热镀锌或不锈钢螺栓 同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于30mm 单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为1/1000 冷却塔风机叶片端部与塔体四周的径向间隙应均匀