你可能感兴趣的试题
排管顶部距地面,在人行道下为0.5m,一般地区为0.7m。施工时,先按设计要求挖沟,并将沟底夯实,再铺1∶3水泥沙浆垫层,将清理干净的管下到沟底,排列整齐,管孔对正,接口缠上胶条,再用1∶3水泥沙浆封实。整个排管对电缆人孔井方向有不小于1%的坡度,以防管内积水; 为了便于检修和接线,在排管分支、转弯处和直线段每50~100m处要挖一供检修用的电缆人孔井。人孔井的截面。为便于电缆在井内架在支架上便于施工与检修。人孔井要有积水坑; 为了保证管内清洁无毛刺,拉入电缆前,先用排管扫除器通入管孔内来回拉; 在排管中敷设电缆时,把电缆盘放在井口,然后用预先穿入排管眼中的钢丝绳把电缆拉入孔内,每孔内放一根电力电缆。排管口套上光滑的喇叭口,坑口装设滑轮。
井壁外侧模板及井孑L内侧模板——隔墙下支撑及隔墙底模——刃脚斜面下支撑及刃脚斜面模板 隔墙下支撑及隔墙底模——井壁外侧模板及井孔内侧模板——刃脚斜面下支撑及刃脚斜面模板 刃脚斜面下支撑及刃脚斜面模板——井壁外侧模板及井孔内侧模板——隔墙下支撑及隔墙底模 刃脚斜面下支撑及刃脚斜面模板——隔墙下支撑及隔墙底模——井壁外侧模板及井孔内侧模板
钻孔时应经常检查孔内涌水量和含砂量 钻孔中无水时,必须严密封孔 井筒在流沙层部位时,注浆孔深度应至少小于井壁厚度200mm 双层井壁支护时,一般进行破壁注浆
位于流砂层的井筒段, 注浆孔深度必须小于井壁厚度 200mm。 井筒采用双层井壁支护时, 注浆孔应当穿过内壁进入外壁 100mm。 注浆管必须固结在井壁中, 并装有阀门。 采用套管法注浆时,必须对套管与孔壁的固结强度进行耐压试验, 只有达到注浆终压后才可使用。
钻孔时应经常检查孔内涌水量和含砂量 钻孑L中无水时,必须及时严密封孔 井筒在流沙层部位时,注浆孔深度应至少小于井壁厚度200rAm 双层井壁支护时,一般进行破壁注浆
应分别独立设置 不得独立设置 井壁耐火极限不低于1.00h 井壁耐火极限不低于0.50h 井壁上的检查门采用丙级防火门
定期检查人孔内的托架、托板是否完好 清除人孔内缆上的污垢,抽取人孔内的积水 定期检查人孔内的走线排列是否整齐 检查吊线与其他线缆交越处的防护装置是否齐全
电梯井可以与电缆井合并设置,但不得与其他专业的管井合并设置 电梯井内不应敷设与电梯无关的电缆、电线 为减轻烟囱效应,电梯井井壁不应开设洞口 电梯门耐火极限不应低于1.00h 井壁应为耐火极限不低于3.0h的不燃性墙体
钻孔时应经常检查孔内涌水量和含砂量 钻孔中无水时,必须及时严密封孔 井筒在流砂层部位时,注浆孔深度应至少小于井壁厚度200mm 双层井壁支护时,一般进行破壁注浆