当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

生活污水立管所承担的卫生器具排水设计流量,超过无专用通气立管的排水立管最大排水能力时,应设( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

3根排水立管  2根排水立管和1根通气立管  1根排水立管和2根通气立管  3根通气立管  
设置普通伸顶通气管  设置专用通气立管  设置器  设置环形通气管  
器具通气管曾有“小透气”的别称  对安静要求较高的建筑内,生活排水管道宜设置器具通气管  在多个卫生器具的排水横支管上,从最开始段卫生器具的下游端接至主通气立管或副通气立管的通气管段成为器具通气管  器具通气管一般安装在卫生和防噪要求较高的建筑物的卫生间内  
当生活排水立管所承担的排水设计流量超过仅设伸顶通气管的排水立管的最大排水能力时,应设主通气立管。  建筑物内各层排水管道上设有器具通气管,应设主通气立管或副通气立管  设置了环形通气管、副通气立管的排水管道,仍需设置专用通气立管  当横支管上连接的卫生器具数量规范规定数量时需设置结合通气管  
通气管必须伸出屋面,其高度不得小于0.5m,但应大于最大积雪厚度  当悬吊在楼板下面的污水横管上有2个及2个以上的大便器或3个及3个以上的卫生洁具时,应在横管的起端设清扫口  如果立管接纳卫生器具的数量不多,可将几根通气管接入一根通气管并引出屋顶  对于底层建筑的生活污水系统,在卫生器具不多、横支管不长的情况下,可将排水立管向上延伸出屋面的部分作为通气管  对于卫生器具在4个以上,且距立管大于15m或同一横支管连接6个及6个以上大便器时,应设辅助通气管  
系统中均应设置清通设备  与生活污水管进相连的各类卫生器具的排水口下均需设置存水弯  建筑标准要求高的高层建筑的生活污水立管应设置专用通气立管  生活污水不符合直接排入市政管网要求时,系统中应设局部处理构筑物  
器具通气管曾有“小透气”的别称  对安静要求较高的建筑内,生活排水管道宜设置器具通气管  在多个卫生器具的排水横支管上,从最开始段卫生器具的下游端接至主通气立管或副通气立管的通气管段成为器具通气管  器具通气管一般安装在卫生和防噪要求较高的建筑物的卫生间内  
风道  器具通气管  生活废水立管  生活污水立管  
一栋12层的高层建筑,其生活污水立管应当设置专用通气立管  排水立管的排水设计流量超过仅设置伸顶通气管的立管最大排水能力时,应当设置专用通气管  对安静要求较高的建筑内,生活排水管道宜设置器具通气管  伸顶通气管不能单独伸出屋面时,可以设置汇合通气管  

热门试题

更多