当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

使用差压变送器测液位,为何有时要进行“零点迁移”?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

无法测量液位  变送器需要“迁移”  迁移了也不能正确测量  不用迁移也能正确测量  
零点  线性  压力  电压  
用差压变送器测量液位,当进行零点检查时,关闭正负取压阀,打开平衡阀,检查仪表是否回零  用差压变送器测量液位,当进行迁移时,先关闭两个正负取压阀,冲隔离液,使两个导压管中的隔离液稳定,使用编程器进行迁移  采用挂重法进行浮筒的标定时,取下浮筒及挂杆,挂上与浮筒相同重量的砝码,进行零点的标定  采用挂重法进行浮筒的标定时,取下浮筒及挂杆,计算浮筒在被测液体中的最大浮力,用筒重减去这个浮力既是量程位置时所挂的砝码重  
负迁移就是在不改变量程的情况下,将零点向负方向迁移,最大可以达到100%的负迁移。  负迁移就是在仪表投用的情况下,将仪表指示的负压力给迁移掉  用压力表测量液位时要进行负迁移  用差压式变送器测量液位时,不需要对其进行负迁移,而要进行正迁移  
变送器的输入毫伏电势、电阻、压力、差压信号与输出信号的关系应与变送器铭牌上标识的一致,并与显示仪表配套  压力、差压变送器应按产品技术文件要求的压力进行严密性试验,充压至量程压力保持5min,不应有泄露  调整变送器的零点、量程和阻尼时间,并根据运行的要求进行零点的正或负迁移  变送器的基本偏差或回程偏差,不应超过变送器的基本偏差  
左迁移  右迁移  负迁移  正迁移  
变送器的输入毫伏电势、电阻、压力、差压信号与输出信号的关系应与变送器铭牌上标识的一致,并与显示仪表配套  压力、差压变送器应按产品技术文件要求的压力进行严密性试验,充压至80%量程压力保持5min,不应有泄露  调整变送器的零点、量程和阻尼时间,并根据运行的要求进行零点的正或负迁移  