采用插接连接复合材料风管时,接口应匹配、无松动,端口缝隙不应大于( )mm,,

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性  法兰平面度的允许偏差为3mm  风管与法兰采用铆接连接时,翻边宽度不应小于8mm  风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得低于法兰接口平面  除尘系统的风管,宜采用内侧满焊、外侧间断焊形式,风管端面距法兰接口平面不应小于5mm  
复合材料风管的覆面材料宜为不燃材料  复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料  复合材料风管的内部绝热材料,应为难燃B1级燃料  复合材料风管的内部绝热材料,应为难燃B1级且对人体无害的材料  
复合材料风管法兰与风管板材的连接应可靠,其绝热层不得外露,不得采用降低板材强度和绝热性能的连接方法  当复合风管组合定形后,风管4个内角的黏结缝和法兰连接件四角内边接缝处用密封胶封堵,使泡沫绝热材料及胶粘剂不裸露  涂密封胶处,应清除油渍、水渍及灰尘、杂物  当风管采用金属法兰连接件时,其外露金属须采取防止“冷桥”结露措施  中__风管长边尺寸大于1000mm时,风管法兰材料宜采用铝合金  
防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定  复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害  风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢加固筋和管内支撑等形式  风管的离心玻璃纤维板材应干燥、平整;板外表面的铝箔隔气保护层应与内芯玻璃纤维材料黏合牢固  复合材料风管采用法兰连接时,法兰与风管板材的连接应可靠,其绝热层不得外露,不得采用降低板材强度和绝热性能的连接方法  
风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞  法兰平面度的允许偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性  风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆的现象  除尘系统的风管,宜采用内侧满焊、外侧问断焊形式,风管端面距法兰接口平面不应小于10mm  当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊点应融合良好,间距不应大于50mm  
风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2㎜,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。  风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6㎜;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。  薄钢板法兰矩形风管的接口及附件,其尺寸应准确,形状应规则,接口处应严密。  风管表面应平整、两端面平行,无明显凹穴、变形、起泡。  风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口面。  