直埋电缆时,保护盖板应在电缆中心且不倾斜,其宽度应超过电缆两侧各( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

一般情况下,直埋电缆、光缆的埋深应为0.5~0.7M  直埋电缆、光缆应有覆盖物保护,无须设标志  直埋电缆、光缆穿过电车轨道或铁路轨道时,应设于水泥管或钢管等保护管内  其埋深可以低于管道埋深的要求  
直埋电缆沟开挖深度宜大于700mm,宽度大于500mm。  电缆与站区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边200mm以上,伸出排水沟200mm。  平行排列的10kV以上电力电缆之间间距不小于200mm。  直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标识或标桩。  电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。  
一般情况下,直埋电缆、光缆的埋深应为0.5~0.7m  直埋电缆、光缆应有覆盖物保护,无须设标志  直埋电缆、光缆穿过电车轨道或铁路轨道时,应设于水泥管或钢管等保护管内  其埋深可以低于管道埋深的要求  
直埋电缆的埋设深度一般由地面至电缆外护套顶部的距离不小于 0. 7m, 穿越农田或在车行道下时不小于 1 m。  在引入建筑物、 与地下建筑物交叉及绕过建筑物时不可浅埋, 应采取保护措施  敷设于冻土地区时, 宜埋入冻土层以下。  电缆周围不应有石块或其它硬质杂物以及酸、 碱强腐蚀物等, 沿电缆全线上下各铺设50mm厚的细土或沙层, 并在上面加盖保护板, 保护板覆盖宽度应超过电缆两侧各25mm  
直埋电缆,光缆应有覆盖物保护,无须设标志  直埋电缆,光缆穿过电车轨道或铁路轨道时,应设于水泥管或钢管等保护管内  一般情况下,直埋电缆,光缆的埋深应为0.5~0.7m  其埋深可以低于管道埋深的要求  