你可能感兴趣的试题
阀杆无歪斜、变形 阀门应进行壳体压力试验和密封试验 阀门的壳体试验压力为公称压力的1.1倍 试验持续时间不得少于5min 试验介质温度为5~40℃
输送剧毒液体的管道阀门 输送有毒气体的管道阀门 输送可燃流体的管道阀门 输送设计压力大于1.0MPa的非可燃流体管道的阀门 输送设计温度小于-29℃或大于186℃的无毒流体管道的阀门
阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质,不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm 阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍 密封试验压力为阀门设计压力的1.1倍 安全阀的校验应进行整定压力调整和密封试验
内管和夹套部分设计压力的均值 内管设计压力的1.5倍 内管和夹套部分设计压力的大者 夹套部分设计压力的1.5倍
壳体压力试验和密封试验,洁净水,氯离子含量不得超过25ppm, 壳体试验压力应为阀门在20 ℃时最大允许工作压力的1.5倍 密封试验压力应为阀门在20 ℃ 时最大允许工作压力的1.15倍 试验持续时间不得少于5min
阀门壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1、1倍,密封试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的1、5倍 安全阀的校验应进行整定压力调整和密封试验,应做好记录、铅封,并出具校验报告 不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm 阀门试验压力低于5℃时,应采取升温措施
阀门试验和密封试验 壳体压力试验和密封试验 壳体压力试验和阀门试验 壳体压力试验和闸板密封试验
阀门壳体压力试验和密封试验应以普通自来水为介质 阀门试验持续时间不得少于5min,试验温度为5-40℃ 阀门安装前应按介质流向确定其安装方向 阀门与金属管道以焊接方式连接时,阀门应在关闭状态下安装 阀门密封试验压力为20℃时最大允许工作压力的1.1倍