企业在提高自然功率因数的基础上,应在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备,在企业最大负荷时的功率因数应不低于()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

企业在提高自然功率因数的基础上,应在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备,在企业最大负荷时的功率因数应不低于0.90;低负荷时,应调整无功补偿设备的容量,不得过补偿  正确设计和选用变流装置,对直流设备的供电和励磁,应采用硅整流或晶闸管整流装置,取代变流机组、汞弧整流器等直流电源设备  在车间负荷变动大的变电所母线上,应采用集中功率因数自动调节补偿;在车间负荷变动不大的变电所母线上,也可采用手动控制进行无功补偿  利用同步电动机补偿无功  
减少变压层次,因变压器愈多有功损失越多  合理调整变压器台数,根据负荷情况可尽量减少运行变压器  调整不合理的线路布局,减少迂回线路  提高负荷的功率因数,尽量使无功就地平衡  
应合理选择配电变压器容量、线缆及敷设方式等措施,减少线路感抗以提高客户的自然功率因数  无功补偿应采用分区和就地平衡、就地补偿与集中补偿、__补偿与低压补偿相结合的原则  配电变压器的容量大于或等于100kVA时,应配置无功补偿装置  配电站设置的无功补偿装置,宜安装在低压母线侧,无功补偿装置应具备进行分组自动投切的功能,分组电容投切时不应发生谐振。  
配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器额定容量的1/3配置  配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载率为75%,负荷自然功率因数为0.95考虑,补偿到变压器最大负荷时其__侧功率因数不低于0.95  按照变压器容量的20%~40%进行配置  配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载率为80%,负荷自然功率因数为0.90考虑,补偿到变压器最大负荷时其__侧功率因数不低于0.90  
无功电能表;  无功补偿设备;  负荷调整电压装置;  四象限无功电能表。  
减少变压层次,因变压器愈多有功损失越多  合理调整变压器台数,根据负荷情况可尽量减少运行变压器  调整不合理的线路布局,减少迂回线路  提高负荷的功率因数,尽量使无功就地平衡  
在供电距离远、功率因数低的10kV架空线路上可适当安装无功补偿装置,其容量应经过计算确定,且不宜在低谷负荷时向系统倒送无功。  分布式电源接入电网后,原则上不应从电网吸收无功,否则需配置合理的无功补偿装置。  10~35kV电网应根据网络结构、电缆所占比例、主变负载率、负荷侧功率因数等条件,经计算确定无功配置方案。  配电变压器的无功补偿装置容量应依据变压器最大负载率、负荷自然功率因数等进行配置。  
合理选择电力变压器容量;  合理选择电机等设备容量;  合理选择测量仪表准确度;  合理选择功率因数补偿装置容量。  
合理确定供电中心提高线路电压等级  调整电网的运行方式  提高功率因数减少线路中的无功功率  合理调整负荷提高负荷率  合理增加线路负荷提高导线的利用率  