你可能感兴趣的试题
当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较低处敷设或直接埋地 电缆沟敷设时,沟内应冲砂,在爆炸环境中,电缆应沿粉尘不易堆积的位置敷设 钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线 架空电力线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度1.5倍 爆炸环境应优先采用铝线
在爆炸性气体混合物级别为IIA级的爆炸性气体环境,选用IIB级别的防爆电器设备 在爆炸危险区域为I区的爆炸性环境采用截面积为20m㎡的铜芯照明电缆 安装的正压型电器设备与通风系统连锁 电气设备房间与爆炸性环境想通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施 在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有1处于接地体连接
矿井甲烷 爆炸性气体混合物 爆炸性悬浮物 爆炸性粉尘 爆炸性气溶胶
当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或在电缆沟内敷设 在爆炸性气体环境内PVC管配线的电气线路必须做好隔离封堵 在2区内电缆线路可以有中间接头 电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设
在1区内应用铜芯导线,在2区内严禁用铝芯导线 在1区内单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线及中性线 当易燃物质比空气重时,电气线路宜在较低处敷设或在电缆沟敷设 在爆炸性气体环境内,工作中性线的绝缘额定电压应与相线电压相等,并应在同一护套或管子内敷设
矿井甲烷 爆炸性气体混合物 爆炸性悬浮物 爆炸性粉尘 爆炸性气溶胶
爆炸性气体环境可分为0区、1区和2区 在障碍物、凹坑和死角处,可以局部降低爆炸危险区域等级 爆炸性气体环境爆炸危险区堿的范围划分根据释放源级别和通风条件确定 利用墙或堤等障碍物限制比空气重的爆炸性气体混合物的扩散,可缩小爆炸危险区域的范围
电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设 当易燃物质比空气重时,电气线路应在较低处敷设或在电缆沟敷设 低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于线路的额定电压,且不应低于500V 在爆炸性气体1区环境内,单相电网中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线和零线
矿井甲烷 爆炸性气体混合物 爆炸性悬浮物 爆炸性粉尘 爆炸性气溶胶
电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设 当易燃物质比空气重时,电气线路应在较低处敷设或采取电缆沟敷设 低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于线路的额定电压,且不应低于500V 在爆炸性气体1区环境内,单相电网中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线和零线
当爆炸环境中气体的密度比空气大时,电气线路应敷设在高处或埋入地下 当爆炸环境中蒸汽的密度比空气小时,电气线路应敷设在较低处或用电缆沟敷设 导线的连接采用压接、钎焊、熔焊,但不得绕接 当存在两种以上爆炸性气体混合物时,应分别按照各自的级别选用防爆电气设备
当爆炸环境中气体.蒸气的密度比空气大时,电气线路应采用地面敷设 在爆炸危险区域为Ⅱ区的爆炸性环境采用截面积为2.0m㎡的铜芯照明电缆 敷设电气线路的电缆,在穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞,采用难燃材料严密堵塞 在爆炸性气体混合体级别为IIB级的爆炸性气体环境,选用IIA级别的防爆电器设备
当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气大时,电气线路敷设可选择埋入地下 当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气小时,电气线路敷设在较低处;当电缆沟敷设时,内部应填沙 铜铝线相接时,采用铜铝过渡接头 敷设电气线路的沟道、钢管或电缆,在穿过不同区域之间的墙或楼板的孔洞时,应采用难燃材料封堵,以防止爆炸性混合物或蒸气沿沟道、电缆管道流动
当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较低处敷设或直接埋地 电缆沟敷设时,沟内应冲砂,在爆炸环境中,电缆应沿粉尘不易堆积的位置敷设 钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线 架空电力线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度1.5倍 爆炸环境应优先采用铝线
电缆沟敷设时,沟内应充水,保证气密性 架空电力线路跨越爆炸性气体环境时应穿管保护 爆炸危险环境导线允许载流量不应低于非爆炸危险环境的允许载流量 爆炸危险环境中应尽量采用铜线
在爆炸性气体混合物级别为ⅡA级的爆炸性气体环境,选用ⅡB级别的防爆电器设备 在爆炸危险区域为Ⅰ区的爆炸性环境采用截面积为2.0mm2的铜芯照明电缆 安装的正压型电器设备与通风系统连锁 电气设备房间与爆炸性环境相通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施 在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有1处与接地体连接
爆炸危险场所使用的电缆和导线的额定电压不得低于 380 V 1000V 及 1000V 以下者, 电缆和导线的长期允许载流量不应小于电动机额定电流的125% 1000V 以上者须按短路电流校准 在爆炸危险场所, 禁止使用绝缘导线明敷设
在爆炸性气体混合物级别为IIA级的爆炸性气体环境,选用IIB级别的防爆电器设备 在爆炸危险区域为I区的爆炸性环境采用截面积为20m2的铜芯照明电缆 安装的正压型电器设备与通风系统连锁 电气设备房间与爆炸性环境想通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施 在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有1处于接地体连接
爆炸性气体环境根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构要求,选择相应的电气设备 防爆电气设备的级别和组别不得高于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别 当存在两种以上的易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备 爆炸性粉尘环境防爆电气设备的选型,根据粉尘的种类,选择防尘结构或尘密结构的粉尘防爆电气设备