当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

区域报警系统是一个报警区域设置()区域火灾报警控制器。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

区域火灾报警控制器  集中火灾报警控制器  分散火灾报警控制器  系统火灾报警控制器  
每台机组为一个火灾报警区域  网络控制楼为一个火灾报警区域  运煤系统为一个火灾报警区域,且火灾探测器及相关连接件应为防水型  点火油罐区为一个火灾报警区域,且火灾探测器及相关连接件应为防水型  微波楼和通信楼为一个火灾报警区域
  
采用区域报警系统  采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室  控制中心报警系统  采用区域报警系统,并应设置一个消防控制中心  
区域报警系统  集中报警系统  控制中心报警系统  集中区域兼容报警系统  
每个报警区域应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个报警区域的任何位置到最邻近的手动火灾 报警按钮的步行距离不应大于 30m。  每个报警区域宜设置一台区域显示器,当一个报警区域包括多个楼层时,宜设置一台显示报警区域 内全部楼层的区域显示器。  模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内,本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。  在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置点型感温探测器时,宜居中布置,安装间距不应超过 15m  
一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过四台  区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所  系统中可设置消防联动控制设备  当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置  区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度大约为0.3~0.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m  
一个报警区域应设置一台区域火灾报警控制器  系统能设置一些功能简单的消防联动控制设备  区域报警控制器应该设置在有人值班的房间  当系统用于警戒多楼层时,应在每层楼的楼梯口或消防电梯前等明显位置设置识别报警楼层的灯光显示器  系统能设置功能复杂的消防联动控制设备  
每台机组为一个火灾报警区域  网络控制楼为一个火灾报警区域  运煤系统为一个火灾报警区域,且火灾探测器及相关连接件应为防水型  点火油罐区为一个火灾报警区域,且火灾探测器及相关连接件应为防水型  微波楼和通信楼为一个火灾报警区域  
由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统  由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统  由区域显示器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统  由火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统  
采用区域报警系统  采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室  采用控制中心报警系统  采用区域报警系统,并应设置一个消防控制中心  
每台机组为一个火灾报警区域  网络控制楼为一个火灾报警区域  运煤系统为一个火灾报警区域,且火灾探测器及相关连接件应为防水型  点火油罐区为一个火灾报警区域,且火灾探测器及相关连接件应为防水型  微波楼和通信楼为一个火灾报警区域  
系统中应设置一台集中火灾报警控制器或两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器  系统中应设置消防联动控制设备  集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制  集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的房间或场所  

热门试题

更多