自动喷水灭火系统管网内的工作压力不应大于( )MPa。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

0.05MPa、1.2MPa  0.03MPa、1.5MPa  0.05MPa、1.5MPa  0.15MPa、1.5MPa  
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa。  当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。  做水压强度试验时,对管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。  水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点。  水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。  
水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa  当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为工作压力加0.4MPa  水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点  水压强度试验应在试验压力下稳压30min,目测管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa  水压严密性试验应在达到试验压力后稳压24h且管网无泄漏  
消火栓栓口处静压大于0.5MPa  消火栓系统管网工作压力大于1.6MPa  自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa  自动水灭火系统喷头处的工作压力大于1.20MPa  自动水灭火系统管网工作压力大于2.4MPa  
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa。  当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。  做水压强度试验时,对管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应 大于0.05MPa。  水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点。  水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。  
各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大干0.45MPa  水压大于0.35MPa的入户管,宜设减压或调压设施  建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直分区并联供水  自动喷水灭火系统给水系统管网内的工作压力不应大于1200kPa  
各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa  水压大于0.35MPa的入户管,宜设减压或调压设施  建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直分区并联供水  自动喷水灭火系统给水系统管网内的工作压力不应大于1200kPa