宜按电容器接入电网处的运行电压进行计算 电容器运行中承受的长期工频过电压,应不大于电容器额定电压的1.1倍 应计入接入串联电抗器引起的电容器运行电压升高 应计入电容器分组回路对电压的影响
用于电力系统的电压调节 是静止的无功补偿装置 电容器组是将多台电容器通过串联、并联方式组合而成。用串联方法获得运行电压的要求,用并联方法获得所需的容量 当过电压、过电流或温度过高时,都会缩短电容器的寿命。因此必须严格控制电容器的运行电压、电流及温度
并联电容器组每相或每个桥臂,由多台电容器串并联组合连接时,宜采用先并联后串联的连接方式 并联电容器装置各分组回路可采用直接接入母线,也可经总回路接入变压器 并联电容器的每个桥臂中每个串联段的电容器并联总容量不应超过3900kvar 并联电容器应采用星形接线,在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点应接地运行
超过115% 超过110% 超过120% 1.05
电容器组的单相接地 所联结的母线升压 电容器内部故障及其引出线短路 电容器组过电压
超过 115% 超过 110% 超过 120% 超过 105%
电容器内部故障及其引出线短路 电容器组和断路器之间连接线短路 电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压 电容器组的单相接地
电容器组设计容量 电容器组每相电容器串联、并联的台数 电容器组的保护方式 电容器产品额定容量系列的优先值
电容器内部故障及其引出线短路 电容器组和断路器之间连接线短路 电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压 电容器组的单相接地 电容器组过电压 所连接的母线失压
对母线失压应装设低电压保护,带时限动作于信号或跳闸 对电容器组的过电压应装设过电压保护,带时限动作于信号或跳闸 当电容器组中故障电容器切除到一定数量,引起电容器端电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开 电容器组和断路器之间连接线的短路,不可装设带有短时限的电流速断和过电流保护,动作于跳闸
电容器组和断路器之间联线上的短路 电容器内部故障及其引出线上的短路 电容器组的过电压 电容器组的低电压 电容器组的高温发热