你可能感兴趣的试题
分裂绕组变压器; 变压器分裂运行; 阻抗电压大于10.5%的变压器; 装设电抗器。
YN,y0; YN,dll; YN,dl; D,d0。
变压器不经常切换; 变压器经常切换; 线路故障率较高; 线路有穿越功率。
扩大单元接线; 发电机一三绕组变压器单元接线; 发电机一自耦变压器单元接线; 发电机一双绕组变压器单元接线。
发电机升压变压器; 发电厂两种升高电压等级之间的联络变压器; 有110、35、10kV三个电压等级的降压变压器; 500kV变电所的主变压器。
变压器需经常切换; 变压器不经常切换; 线路故障率较少; 线路有穿越功率。
两台50MW发电机与一台双绕组变压器作扩大单元连接 110MW发电机与自耦变压器为单元连接 125MW发电机与三绕组变压器为单元连接 200MW发电机与双绕组变压器为单元连接
YN,y0; YN,d11; YN,d1; YN,y6。
发电机电压母线与系统连接的变压器不应少于2台; 发电机电压母线与系统连接的变压器不应少于3台; 对主要向发电机电压供电的地方电厂,而系统电源仅作备用,则允许只装设1台主变压器作为发电厂与系统间的联络; 对小型发电厂,接在发电机电压母线上的主变压器宜设置1台。
不设发电机电压母线,全部机组采用单元接线 设发电机电压母线,并采用单母线接线 不设发电机电压母线,而采用发电机—变压器扩大单元接线 设发电机电压母线,并采用单母线分段接线
YN,y0; Y,yn0; YN,dll; D,yn11。
最大机组容量为125MW及以下的发电厂以两种升高电压向用户供电或与电力系统连接时,其主变压器宜采用三绕组变压器; 对于机组容量在200MW及以上的发电厂,当有两种升高电压等级时,宜采用三绕组变压器; 机组容量在200MW及以上的发电厂,一般都采用与双绕组变压器组成单元接线; 当机组容量在200MW及以上时,一般都采用与双绕组变压器组成单元接线,而不与三绕组变压器组成单元接线,当发电机具有两种升高电压等级时,则装设联络变压器。