你可能感兴趣的试题
集中电源集中控制型系统的灯具的电源由应急照明集中电源提供,特殊情况下由灯具自带的蓄电池提供 集中电源非集中控制型系统控制方式由应急照明控制器集中控制 系统正常状态时,市电接入应急照明集中电源,用于正常工作和电池充电,通过各防火分区设置的应急照明分配电装置将集中电源的输出提供给灯具。应急照明控制器实时监测 发生火灾时,应急照明控制器接收到消防联动信号后,控制系统转入应急状态
消防控制室应能分别通过手动、 自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态 集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现 集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现 火灾确认后,立即切断所有区域的非消防电源
自带电源集中控制型 集中电源非集中控制型 自带电源非集中控制型 集中电源集中控制型
系统设置多台应急照明控制器时,应设置一台起集中控制功能的应急照明控制器 具有一种疏散指示方案的场所,系统应设置可变疏散指示方向功能 非火灾状态下,系统正常工作模式的设计应保持主电源为灯具供电 火灾发生时,系统自动应急启动应由火灾报警控制器或火灾报警控制器(联动型)的 火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号
集中电源非集中控制型系统不包括应急照明配电箱 自带电源集中控制型系统包括应急照明配电箱 集中电源集中控制型系统包括应急照明配电箱 自带电源非集中控制型系统不包括应急照明控制器
应急照明控制器 应急照明集中电源 应急照明分配电装置 应急照明配电箱
自带电源非集中控制型 集中电源非集中控制型 自带电源集中控制型 集中电源集中控制型
集中电源集中控制型 自带电源非集中控制型 自带电源集中控制型 集中电源非集中控制型
集中电源集中控制型系统 集中电源非集中控制型系统 自带电源集中控制型系统 自带电源非集中控制型系统 分散集中控制型系统
集中控制型系统 自带电源型系统 非集中控制型系统 持续型系统 集中电源型系统
设置火灾自动报警系统,但未设置消防控制室的场所宜选择非集中控制型系统 设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统 非集中控制型系统由非集中控制型灯具、应急照明集中电源或应急照明配电箱等系统 部件组成 系统类型的选择应根据建(构)筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等 因素确定
消防应急照明和疏散指示系统按灯具的控制方式可分为集中控制、半集中控制和非集中控制型系统 设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统 设置火灾自动报警系统但未设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统 未设置火灾报警系统的场所应选择非集中控制型系统
自带电源非集中控制型 集中电源非集中控制型 自带电源集中控制型 集中电源集中控制型
手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换 分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态 受消防联动控制器控制的系统应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置 不能通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态
集中控制型系统中设置有应急照明控制器,应急照明控制器采用通信总线与其配接的集中电源或成急照明配电箱连接,并进行数据通信 在集中控制型系统中,应急照明控制器通过集中电源或应急照明配电箱控制灯具的工作状态,集中电源或应急照明配电箱也可直接联锁控制灯具的工作状态 非集中控制型系统中应设置应急照明控制器,应急照明集中电源或应急照明配电箱通过配电回路与其配接的灯具连接,为灯具供配电。 非集中控制型系统中,应急照明集中电源或应急照明配电箱直接控制其配接灯具的工作状态
自带电源非集中控制型 集中电源非集中控制型 自带电源集中控制型 集中电源集中控制型
集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现 集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现 自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器启动应急照明配电箱实现 当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全部疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 5s
消防应急照明配电箱 消防应急照明分配电装置 应急照明控制器 消防应急标志灯 非集中控制型集中电源
疏散指示标志灯具 应急照明配电箱 应急照明控制器 消防应急照明灯具