当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

飞机库泡沫枪的布置应满足飞机停放和维修区内任一点发生火灾时能同时得到两支泡沫枪保护,泡沫液连续供给时间不应小于()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

Ⅰ类飞机库为飞机停放和维修区内一个防火分区的建筑面积为5001~10000㎡的飞机库  Ⅰ类飞机库为飞机停放和维修区内一个防火分区的建筑面积为2001~5000㎡的飞机库  Ⅱ类飞机库该类型飞机库仅能停放和维修1~2架小型飞机  Ⅲ类飞机库只能停放和维修小型飞机  
飞机停放和维修区内电源插座距地面安装高度应大于0.5m  飞机停放和维修区内疏散用应急照明的地面照度不应低于1.01x  当电线、电缆成束集中敷设时,应采用阻燃型铜芯电线、电缆  当应急照明采用蓄电池作电源时,其连续供电时间不应少于20min  当飞机库设有变电所时,消防用电的正常电源宜单独引自变电所;当飞机库远离变电所或难以设置单独的电源线路时,应接自飞机库低压电源总开关的电源侧。消防用电设备的两回电源线路应分开敷设  
当电线、电缆成束集中敷设时,应采用阻燃型铜芯电线、电缆  当应急照明采用蓄电池作电源时,其连续供电时间不应少于20min  飞机停放和维修区内疏散用应急照明的地面照度不应低于1.01x  飞机停放和维修区内电源插座距地面安装高度应大于0.5m  当飞机库设有变电所时,消防用电的正常电源宜单独引自变电所;当飞机库远离变电所或难以设置单独的电源线路时,应接自飞机库低压电源总开关的电源侧。消防用电设备的两回电源线路应分开敷设  
飞机停放和维修区内的地下通行地沟应至少设有1个通向室外的安全出口  消防电源负荷等级应为一级  飞机停放和维修区内疏散用应急照明的地面照度不应低于1.01x  飞机停放和维修区的地面上应设置标示疏散方向和疏散通道宽度的永久性标线  
1000~3000m2  3001~5000m2  5001~50000m2  50001~100000m2  
Ⅰ类飞机库,8000  Ⅱ类飞机库,4000  Ⅲ类飞机库,2000  Ⅳ类飞机库,1000  
飞机库内飞机停放和维修区的防火分区最大允许建筑面积为10000m²  飞机停放和维修区与单层维修工作间之间应采用耐火极限不低于2-00h的不燃烧墙体分隔  飞机库内防火分区之间应采用防火墙分隔,设置防火墙确有困难时可用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘全部代替  飞机库的耐火等级不应低于二级  
1000~3000m2  3001~5000m2  5001~50000m2  50001~100000m2  
Ⅰ类飞机库  Ⅱ类飞机库  Ⅲ类飞机库  停机库  
飞机停放和维修区内的地下通行地沟应至少设有1个通向室外的安全出口  消防电源负荷等级应为一级  飞机停放和维修区内疏散用应急照明的地面照度不应低于1.0lx  飞机停放和维修区的地面上应设置标示疏散方向和疏散通道宽度的永久性标线  
危险品库房、装有油浸电力变压器的变电所不应设置在飞机库内或与飞机库贴邻建造  飞机库内可以设置办公室、资料室、休息室等用房  甲、乙类火灾危险性的使用场所和库房不得设在飞机库地下或半地下室内  飞机库之间、飞机库与其他建筑之间应有一定的防火间距  
危险品库房、装有油浸电力变压器的变电所不应设置在飞机库内或与飞机库贴邻建造  甲、乙类火灾危险性的使用场所和库房不得设在飞机库地下或半地下室内  飞机库内应设置办公室、资料室、休息室等用房  飞机停放和维修区与办公楼、飞机部件喷漆间等辅助用房应隔开,防火墙上的门应采用甲级防火门或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘  

热门试题

更多