你可能感兴趣的试题
缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验泄漏为合格 缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂刷发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降无渗漏为合格
因不具备水压强度试验条件,该消防工程施工单位采用了气压强度试验代替水压强度试验 在气压强度试验前,采用了充装的灭火剂进行预试验,试验压力为0.2MPa 气压强度试验时,缓慢增加升至试验压力的50%,未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力 进行气密性试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降未超过试验压力的10%
当压力升至试验压力后,稳压2min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压60min 当压力升至试验压力后,稳压2min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min 当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min 当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压60min
管道进行气压强度试验时, 当压力升至试验压力的 50%时, 如未发现异状或泄漏, 继续按试验压力的 10%逐级升压, 每级稳压 3min, 直至试验压力 吹扫管道可采用压缩空气或氮气, 吹扫时, 管道末端的气体流速不应小于 10m/s 灭火剂输送管道气密性试验压力, 应取水压强度试验压力的 80% 管道进行气密性试验时, 应以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 关断试验气源 3min 内压力降不超过试验压力的 10%为合格 进行水压强度试验时, 以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 保压 5min, 检查管道各处无渗漏, 无变形为合格
缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的l0%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压lOmin→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄露为合格 缓慢升压至试验压力的50%一按试验压力的l0%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至没计压力涂发泡剂检验不泄露为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂刷发泡剂检验不泄露为合格 缓慢升压至试验压力→稳压lOmin→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降无渗漏为合格
逐步缓慢增加压力至试验压力的50%时,观察是否出现异状或泄漏 试验压力的50%无泄漏,继续按试验压力的5%逐级升压,至试验压力值 每级升压后,应稳压3min,观察是否出现异状或泄漏 试验过程中管道各处无变形,无泄漏则为合格
缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降,无渗漏为合格
竖直管道在其始端和终端宜设防晃支架或采用管卡固定。 水平管道采用管卡固定。管卡的间距不宜大于0.7m。转弯处应增设1个管卡。 气动驱动装置的管道安装后,要进行气压严密性试验。 试验时,逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力50%时,若未发现异状或泄漏,则继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3 min,直至试验压力值,关闭加压气源,5min内,被试管道的压力应无变化 试验时,逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力50%时,若未发现异状或泄漏,则继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压53min,直至试验压力值,关闭加压气源,压力降不大于0.01MPA.
试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍 当压力升到规定试验压力的50%时,应暂停升压,对管道进行一次全面检查 全面检查如无泄漏或其他异常现象,可继续按规定试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力 在试验压力下稳压5min,再将压力降至设计压力,以发泡剂检验不泄漏为合格
缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→涂刷发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格 缓慢升压至试验压力→稳压10min→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降无渗漏为合格
设计压力的50% 0.6MPa 试验压力的50% 真空压力
灭火剂输送管道安装完毕后,要进行强度试验和气压严密性试验。 管道严密性试验时,应将压力升至试验压力,关断试验气源后,3min内压力降不应超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水等方法检查防护区外的管道连接处,应无气泡产生。 试验时,应逐步缓慢増加压力,当压力升至试验压力的50%时,若未发现异状或泄漏,则继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力值检查管道各处,以无变形、无泄漏为合格。 进行管道强度试验时,应将压力升至试验压力后,保压5min,管道各连接处无明显滴漏,目测管道应无变化。 吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度不应小于20mm。