你可能感兴趣的试题
吹扫应在水压强度试验合格后,气密性试验前进行 水压强度试验为1.5倍系统最大工作压力 水压强度试验条件不具备时可采用气压强度试验代替,气压强度试验压力为1.2倍系统最大工作压力 气体输送管道气密性试验压力为气体最高工作储存压力 气密性试验压力达到试验压力后关闭气源, 5min内压力降不超过试验压力的10%为合格
吹扫应在水压强度试验合格后,气密性试验前进行 水压强度试验为1.5倍系统最大工作压力 水压强度试验条件不具备时可采用气压强度试验代替,气压强度试验压力为1.2倍系
统最大工作压力 气体输送管道气密性试验压力为气体最高工作储存压力 气密性试验压力达到试验压力后关闭气源, 5min内压力降不超过试验压力的10%为合格
一般热力管道和压缩空气管道用水介质进行强度及严密性试验 煤气管道和天然气管道用气体介质进行强度和严密性试验 氧气管道、乙炔气管道和输油管道用水作介质进行强度试验,再用气体介质进行严密性试验 设计无规定时,工作压力不低于0.07MPa的管道一般采用水压试验
试验介质为空气或氮气。 干式和预作用系统的试验压力为0. 28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.01MPa。 双流体系统气体管道的试验压力为水压强度试验压力。 采用试压装置进行试验,目测观察测压用压力表的压降。系统试压过程中,压降超过规定的,停止试验,放空管网中的气体;消除缺陷后,重新试验。
系统试压过程中出现泄漏时,应停止试压,消除缺陷后再重新进行试验 水平管网冲洗时,其排水管位置应高于冲洗管网 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行 冲洗管道直径大于 DN80 时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道 E 强度试验和严密性试验宜用空气进行
系统试压过程中出现泄漏时,应停止试压,消除缺陷后再重新进行试验 水平管网冲洗时,其排水管位置应高于冲洗管网 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行 冲洗管道直径大于 DN80 时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道
E 强度试验和严密性试验宜用空气进行
用于输送液体介质的严密性试验 用于输送气体介质管道的强度试验 用于输送气体介质管道的严密性试验 用于输送液体介质的强度试验
采用试压装置进行试验,目测观察测压用压力表的压降 干式和预作用系统的试验压力为0.3MPa,且稳压24h,压力降不大于0.05MPa 双流体系统气体管道的试验压力为水压强度试验压力的0.9倍 试验介质为空气或氮气 系统试压过程中,压降超过规定的,停止试验,放空管网中的气体;消除缺陷后,重新试验
采用生活用水进行水压试验和管网冲洗,不得使用海水或者含有腐蚀性化学物质的水进行试压试验、管网冲洗 在气压强度试验前,用加压介质进行预试验,预试验压力为0.2MPa 对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验压力的1/2 管网吹扫可采用压缩空气或氮气
水压强度试验时,其测试点选择在系统管网的最高点 水压强度试验条件不具备时,可采用气密性试验代替 系统水压强度试验和严密性试验采用清水作为介质 水压强度试验压力为1.5倍系统最大工作压力 气压试验可采用试压装置进行试验,目测观察管网外观和测压用压力表
气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气, 试验压力应为 0. 28MPa, 且稳压 24h, 压力降不应大于 0. 01MPa 管网冲洗应在试压合格后分段进行。 冲洗顺序应先室内, 后室外; 先地上, 后地下; 室内部分的冲洗应按供水干管、 水平管和立管的顺序进行 水压强度试验对管网注水时, 应将管网内的空气排净, 并应缓慢升压, 达到试验压力后,稳压 30min 后, 管网应无泄漏、 无变形, 且压力降不应大于 0. 05MPa 管网冲洗宜设临时专用排水管道, 其排放应畅通和安全。 排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的 60% 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行, 试验压力应为设计工作压力,稳压 24h, 应无泄漏