当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

当 仪表与保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时, 应按什么原则接线?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当测量仪表和保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,保护装置接在仪表之后  500kV保护用电流互感器的暂态特性应满足继电保护的要求  对于中性点直接接地系统,电流互感器按三相配置  对于自动调整励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧  
测量仪表与保护装置共用一组电流互感器时,宜分别接于不同的二次绕组  若受条件限制测量仪表与保护装置需共用一个二次绕组时,应该将保护接在仪表之后  电流互感器的二次回路一般不进行切换  应有一个接地点,宜在配电装置处接地  
电流互感器的二次绕组及回路, 必须且只能有一个接地点  当差动保护的各组电流回路之间因没有电气联系而选择在开关场就地接地时, 须考虑由于开关场发生接地短路故障, 将不同接地点之间的地电位差引至保护装置后所带来的影响  电流互感器回路由于是强电, 可以不使用屏蔽电缆  来自同一电流互感器二次绕组的三相电流线及其中性线必须置于同一根二次电缆  
在某些特殊情况下,保护装置和测量仪表必须共用一组电流互感器的同一个二次线圈上,此时测量仪表应接在保护装置之前;  对中性点直接接地系统,可按三相配置电流互感器,对中性点非直接接地系统,依具体要求可按两相或三相配置;  电流互感器的二次回路不宜进行切换;  110kV及以上的电流互感器的额定二次电流宜选1A。  
运行中的电流互感器二次线圈不得开路  为防止互感器一二次侧线圈击穿时危及人身及设备安全, 应在二次侧有一个接地点  接线时互感器极性应正确  对于两个或三个铁芯共用一个一次线圈的电流互感器, 要注意将测量表计接于准确度较高的二次线圈上  为了准确地测量, 所选用电流互感器的变比要适当  选用电流互感器的额定容量要适当, 且应大于二次负载的实际值  各种仪表最好不要与继电器共用同一个二次线圈  
当测量仪表和保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,保护装置应设在仪表之后  500kV保护用电流互感器的暂态特性应满足继电保护的要求  对于中性点直接接地系统,电流互感器按三相配置  用于自动调整励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线端  
保护灵敏系数不低于规定值;  保护用电流互感器的稳态比误差不大于10%;  在合用电流互感器的二次绕组时仪表应接在保护装置之前;  电流互感器的二次负载不能超过规定值。  
串联;一次绕组  串联;二次绕组  并联;一次绕组  并联;二次绕组  
测量仪表与保护装置共用一组电流互感器时,宜分别按于不同的二次绕组  若受条件限制测量仪表与保护装置需共用一个二次绕组时,应该将保护接在仪表之后  电流互感器的二次回路一般不进行切换  应有一个接地点,宜在配电装置处接地  
当测量仪表和保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,保护装置接在仪表之后  500kV保护用电流互感器的暂态特性应满足继电保护的要求  对于中性点直接接地系统,电流互感器按三相配置  用于自动调整励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧  
电流互感器二次绕组的配置应满足 DL/ T866-2004《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》 的要求  500kV 线路保护、母差保护、断路器失灵保护用电流互感器二次绕组推荐配置原则: ①线路保护宜选用 TPY 级②母差保护可根据保护装置的特定要求选用适当的电流互感器③断路器失灵保护可选用 TPS级或 5P 等二次电流可较快衰减的电流互感器,不宜使用 TPY 级  为防止主保护存在动作死区,两个相邻设备保护之间的保护范围应完全交叉同时应注意避免当一套保护停用时,出现被保护区内故障时的保护动作死区。 当线路保护或主变保护使用串外电流互感器时,配置的 T 区保护亦应与相关保护的保护范围完全交叉  为防止电流互感器二次绕组内部故障时,本断路器跳闸后故障仍无法切除或断路器失灵保护因无法感受到故障电流而拒动,断路器保护使用的二次绕组应位于两个相邻设备保护装置使用的二次绕组之间  

热门试题

更多