调整母线电压时,应优先采用投入或退出电容器(电抗器),然后再调整主变 压器分接头。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

应先投电抗器,再切电容器组  应先切电容器,再投电抗器  应先调整变压器分接头  应先投电容器  
串联电抗器可采用干式空心电抗器或油浸式铁芯电抗器  并联电容器装置的合闸涌流限值,宜取电容器组额定电流的40倍  变压器回路装设限流电抗器时,应计入其对电容器分组回路的影响和抬高母线电压的作用  串联电抗器的额定电流不应小于所连接的电容器组的额定电流,其允许过电流值不应小于电容器组的最大过电流值  
串联的电抗器;并联的电容器  并联的电容器;串联的电抗器  并联的电抗器;并联的电容器  串联的电容器;并联的电抗器  
拉开故障开关母线侧刀闸, 将故障开关隔离。  退出故障开关的操作电源, 拉开其母线侧侧刀闸, 将故障开关隔离。  先将 35kV 母线的电容器组、 站用变、 其他电抗器停电, 再断开相应主变变低开关, 然后, 拉开故障开关母线侧刀闸, 将故障开关隔离。  先断开相应主变变低开关, 再拉开故障开关母线侧刀闸, 将故障开关隔离。  
应先投电抗器,如果还不行,再切电容器组  应先切电容器,如果还不行,再投电抗器  应先调整变压器分接头  应先投电容器  
母线电压偏高时,降低电容器上的工频电压;  如电抗器电抗值选择适当,能减少流入电容器的谐波电流;  限制电容投入时的暂态涌流;  改善投切电容器的断路器的熄弧条件。  
母线电压低于调度下达的电压曲线时,应优先退出电抗器,在投入电容器  母线电压高于调度下达的电压曲线时,应优先退出电抗器,在投入电容器  调整母线电压时应优先投入或退出电容器(电抗器),然后再调整主变分接头  调整母线电压时应优先调整主变分接头,然后再投入或退出电容器(电抗器)  
调整主变压器分接头  投入补偿电容器  增加系统无功出力  投入电抗器  
渗、漏油主要原因是:出厂产品质量不良;运行维护不当;长期运行缺乏维修,以导致外皮生锈腐蚀  电容器绝缘子表面闪络放电原因是瓷绝缘有缺陷、表面脏污  电容器有放电声或其他不正确声音,说明电容器内部有故障应立即停止电容器运行,进行检修或更换电容器  并联电容器一般都带有串联电抗器,由于电抗器电压和电容器电压相位相反,在母线电压一定的情况下,会造成电容器相间电压变小,导致电容器额定电压选择不当  
小电阻  小电容器  小电抗器  续流二极管  
退出电容器  退出电压互感器  退出电抗器  退出消弧线圈  
应先投电容器组  先切除电容器  应先调整变压器分接头  先投电抗器  
立即拉开 35kV 电压互感器的隔离开关  立即断开电容器组断路器。  先报告调度, 再申请断开电容器组断路器。  先报告调度, 再申请断开电抗器组断路器。  