你可能感兴趣的试题
设有干式变压器的变配电室 __电容器室 __配电室 低压配电室
二氧化碳气体灭火系统 IG541气体灭火系统 七氟丙烷气体灭火系统 二氟甲烷气体灭火系统
柴油发电机房的发电间和控制室 柴油发电机房的储油间和配电室 柴油发电机房的储油间和机房 不带燃油的__配电柜,干式变压器和低压配电柜
__配电室,低压配电室 __配电室,变压器 变压器,低压配电室 __配电室,变压器,低压配电室及辅助建筑物
__电容器室 __配电室 设有干式变压器的变配电室 低压配电室
电力变压器可与高低压配电装置布置在同一房间内 地上变压器室宜采用自然通风,地下变压器室应设机械送排风系统 配变电所通向汽车库的门应为乙级防火门 10kV配电室宜装设能开启的自然采光窗
__配电室宜设不能开启的自然采光窗 高低压配电室窗户的下沿距室外地面高度不宜小于1.8m 变压器室之间的门应设防火门 __配电室邻街的一面不宜开窗
__配电室宜设能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.5m;低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街的一面可以开窗 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启 配电室各房间经常开启的门、窗不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白,地(楼)面宜采用髙标号水泥抹面压光,配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白 长度大于6m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端 配电室、变电站的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施
长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口 __配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于3.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面直采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所
不带可燃性油的高低压配电装置和非油浸式电力变压器,不允许布置在同一房间内 __配电室与值班室应直通或经通道相通 当采用双层布置时,变压器应设在底层 值班室应有直接迎向户外或通向走道的门
控制室靠近__配电室 控制室靠近变压器室 低压配电室靠近变压器室 __配电室靠近低压配电室
地上变压器室宜采用自然通风,地下变压器室应设机械送排风系统 配变电所通向汽车库的门应为乙级防火门 电力变压器可与高低压配电装置布置在同一房间内 10kV配电室宜装设能开启的自然采光窗
低压配电室通向__配电室的门应向__配电室开启 低压配电室通向变压器室的门应向低压配电室开启 __配电室通向__电容器室的门应向__电容器室开启 配电室相邻房间之间的门,其开启方向是任意的