当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

请分析判断配电装置中安全净距的含义及带电距离的确定和校验。户外配电装置中出线门型架构的宽度由相间距离和相对地距离确定。其相间距离,除了要考虑设备所要求的相间距离外,还需对下列哪几种情况作校验后,取其最...

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

500kV室外配电装置带电部分至接地部分之间的安全净距为5000mm。  500kV室外配电装置不同相的带电部分之间的安全净距为8500mm。  500kV室外配电装置栅状遮拦至绝缘体和带电部分之间的安全净距为4550mm。  500kV室外配电装置网装遮拦至带电部分之间的安全净距为3900mm。  500kV室外配电装置带电部分为双分裂导线时至接地部分之间的安全净距可取3500mm。  
应按不同相带电部分之间安全距离校验  应按无遮拦裸导体与地面之间安全距离校验  应按平行的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间安全距离校验  应按交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间安全距离校验  
应按平行的不同时检修的无遮拦带电部分之间最小安全距离校验,不得小于3800mm  应按断路器和隔离开关的端口两侧引线带电部分之间最小安全及距离校验,不得小于2000mm  应按交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间最小安全距离校验,不得小于2550mm  应按不同相带电部分之间最小安全距离校验,不得小于2500mm  
应按带电部分到接地部分间最小安全距离校验,不得小于1800mm  应按无遮拦导体到地面之间最小安全及距离校验,不得小于4300mm  应按设备运输时,其设备外廓至无遮拦带电部分之间最小安全距离校验,不得小于2550mm  应按带电部分与建筑物、构筑物的边沿部分间最小安全距离校验,不得小于3800mm  
60kV室内配电装置带电部分至接地部分之间的安全净距为650mm。  60kV室内配电装置交叉的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间的安全净距为1300mm。  60kV室内配电装置不同相的带电部分之间的安全净距为650mm  60kV平行的不同时停电检修的无遮栏裸导体之间的安全净距为2500mm。  60kV通向室外的出线陶罐至室外通道的路面之间的安全净距为4500mm。  
无遮栏导体与地面之间距离  无遮栏导体与建筑物、构筑物顶部间距  穿墙套管与户外配电装置地面的距离  带电部分与建筑物、构筑物边缘距离  
无遮拦裸导体与地面之间距离  无遮拦裸导体与建筑物、构筑物顶部距间  穿墙套管与户外配电装置地面的距离  带电部分与建筑物、构筑物边缘距离  
应按交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分间最小安全距离校验,不得小于2550mm  应按断路器和隔离开关的端口两侧引线带电部分间最小安全距离校验,不得小于2550mm  应按带电作业时带电部分至接地部分间最小安全距离校验,不得小于2550mm  应按平行的不同停电检修的无遮拦带电部分间最个安全距离校验,不得小于3800mm  

热门试题

更多