电杆安装不符合要求 铁横担组装不符合要求 导线架设与连接不符合要求 水泥电杆不符合要求
铝导线的连接应使用熔焊、电焊、机械连接或压接法连接 为焊好接头,在多股导线并头焊接前,须分别进行封头焊,并在两根导线靠近绝缘层部分缠以浸过水的石棉绳,以避免焊接时烧坏绝缘层,然后用钢丝把所要连接的导线绑扎在一起,进行焊接 接头焊完后,要立即清除残存的焊药及残渣,清除方法可趁线头仍热时,用棉纱蘸清水洗净擦干 冷却后包缠绝缘层 铝导线与铜导线接头,可采用多股铝线与多股铜线连接时,可先将铜线涮锡用铝套管压接
镀锌钢管连接 金属线管接地安装 铁横担组装 导线架设与连接
切割导线铝股时严禁伤及钢芯 切口应整齐 导线的连接部分不得有线股绞制不良、断股、缺股等缺陷 连接后管口附近不得有明显的松股现象
切割导线铝股时严禁伤及钢芯 切口应整齐 导线及架空地线的连接部分不得有线股纹制不良、断股、缺股等缺陷 连接后管口附近不得有明显的松股现象
7 股导线中 1 股、 19 股导线中 6 股、 35~37 股导线中 9 股损伤深度超过该股导线的 1/2。 7 股导线中 2 股、 19 股导线中 5 股、 35~37 股导线中 7 股损伤深度超过该股导线的 1/2。 导线电气连接处实测温度>90℃或相问温差>40K; 钢芯铝绞线钢芯断 1 股者, 绝缘导线线芯在同一截面内损伤面积超过线芯导电部分截面的 17%: 导线上挂有大异物将会引起相间短路等故障。 导线交跨距离、 水平距离和导线问电气距离不符合 Q/GDW519—2010《配电网运行规程》 要求;