当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

洁净室(区)外窗设计应符合的要求是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

非单向流洁净室通常适用5级以上《洁净厂房设计规范》(GB 50073—2001)  非单向流洁净室通常适用5级以下《洁净厂房设计规范》(GB 50073—2001)  辐流洁净室的能耗高于单向流洁净室  非单向流洁净室通常适用1~9级  
单向流洁净室系统的系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差为0~20%  室内各风口风量与设计风量的允许偏差为15%  单向流洁净室系统的室内截面平均风速的允许偏差为10%  邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于5Pa  截面风速不均匀度不应大于0.25  
工业洁净室  农业洁净室  生物洁净室  生物安全洁净室  综合作用洁净室
  
工业洁净室  农业洁净室  生物洁净室  生物安全洁净室  综合作用洁净室  
单向流洁净室内不宜布置洁净工作台,非单向流洁净室的回风口宜远离洁净工作台  需排风的工艺设备宜布置在洁净室下风侧  余压阀宜布置在洁净气流的下风侧  送风口的风速不宜过小  
需排风的工艺设备宜布置在洁净室下风侧  单向流洁净室内不宜布置洁净工作台  余压阀布置在洁净气流的下风侧  送风口的风速不宜过小  
洁净室的顶板和壁板应为不燃材料  洁净室的地面应干燥、平整,平整度允许偏差为2/1000  洁净室吊顶在受荷载后应保持平直,压条全部紧贴  安装后的墙板的垂直允许偏差为1/1000  顶板水平度的允许偏差与每个单间的几何尺寸的允许偏差均为2/1000  
洁净室套间的工字梁设置的吊点,是通过吊杆、吊钳、吊片、螺栓等部件与顶棚骨架相连接,以增加稳固性  根据顶棚骨架施工图,先对骨架进行装配,要使其达到水平和垂直的要求  顶棚的骨架内侧应贴好密封条,同时要将顶棚块材嵌入骨架内,并予以固定  装配式洁净室组装完毕后应做漏风量测试,当室内静压为1000Pa时,漏风量应符合设计要求  顶棚在承受荷载后应保持平直,压条应全部紧贴  
单向流洁净室内不宜布置洁净工作台  需排风的工艺设备宜布置在洁净室下风侧  送风口的风速不宜过小  余压阀宜布置在洁净气流的下风侧  
洁净室(区)内人员数量可随意调整  洁净室(区)与非洁净室(区)之间无需设置缓冲设施,人。物流走向合理  洁净室(区)内设备保温层表面应平整、光洁,不得有颗粒性物质脱落  洁净室(区)的净化空气如可循环使用,无需采取有效措施避免污染和交叉感染  洁净室(区)在动态条件下检测的尘埃粒子数、浮游菌数或沉降菌数可以低于规定数  
洁净室(区)要采取措施防止污染、差错和混淆  厂房按工艺流程及所要求的空气洁净级别进行合理布局  进入洁净室(区)的空气必须净化,洁净室(区)内空气的微生物数和尘粒数应定期检测,检测结果应记录存档  空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差应大于5帕,洁净室与室外大气的静压差应大于10帕,并有指示压差的装置  洁净室(区)的温度和相对湿度应与药品生产工艺要求相适应,无特殊要求,温度应控制在18~26℃,相对湿度控制在45%~75%  

热门试题

更多