你可能感兴趣的试题
消防水池的总容量超过1000m。时,应分成两个能独立使用的消防水池 供消防车取水的消防水池的取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m 消防用水可以与其他用水共用水池 寒冷地区的消防水池应采取防冻措施
消防水池有足够的有效容积 供消防车取水的消防水池应设取水口(井) 在与生活或其他用水合用时,消防水池应有确保消防用水不被挪用的技术措施 消防水池无需采取防冻措施 取水设施有相应保护设施
消防水池的总容量超过1000m3时,应分成两个能独立使用的消防水池 供消防车取水的消防水池的取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m 消防用水可以与其他用水共用水池 寒冷地区的消防水池应采用防冻措施
消防水池有足够的有效容积 供消防车取水的消防水池应设取水口(井) 在与生活或其他用水合用时,消防水池应有确保消防用水不被挪用的技术措施 寒冷地区的消防水池还应采取相应的防冻措施 取水设施有相应保护设施
消防水池有足够的有效容积 供消防车取水的消防水池应设取水口(井) 在与生活或其他用水合用时,消防水池可被挪用 寒冷地区的消防水池应采取相应的防冻措施 取水设施有相应保护设施
消防用水和其他用水合用时,消防水池应有保证消防用水不被他用的技术手段 消防水池的总蓄水有效容积大于1000m3时,宜设置能独立使用的两座消防水池 消防水池应设置就地水位显示装置 消防水池的进水管应根据有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m3时,不应大于96h
消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于 48h,但当消防水池有效总容大 于 2000m³时,不应大于 96h。 消防水池的总蓄水有效容积大于 500m³时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于 1000m³时,应设置 能独立使用的两座消防水池。 储存有室外消防用水供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大 于 10m。 高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位隔开, 并应设甲级防火门,且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固。
消防水池有效容积为 1200m³,划分为独立的两格水池 消防水池采用一路补水,补水时间为 45 小时 消防水池与日常生活用水合用并采取了消防用水不被挪用的技术措施 消防水池设有供消防车取水的取水口,取水口的吸水高度为 5m
供消防车取水的消防水池的取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m 消防水池的总容量超过1000m3时,应分成两个能独立使用的消防水池 消防用水可以与其他用水其用水池 寒冷地区的消防水池应采取防冻措施
每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水 位等进行一次检测 每年监测市政给水管网的压力和供水能力 每年对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水 量等进行一次测定 每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好
当市政给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量要求 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位 消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于24h,但当消防水池有效总容积大于2000m³时,不应大于48h 对于消防水池,当消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不被他用的技术措施
消防水池有足够的有效容积 供消防车取水的消防水池应设取水口(井) 在与生活或其他用水合用时,消防水池应有确保消防用水不被挪用的技术措施 消防水池无需采取防冻措施 取水设施有相应保护设施
消防水池有足够的有效容积 供消防车取水的消防水池应设取水口(井) 在与生活或其他用水合用时,消防水池应有确保消防用水不被挪用的技术措施 寒冷地区的消防水池还应采取相应的防冻措施 取水设施有相应保护设施
当消防水池在两路补水或一路补水时,消防水池有效容积的计算,可以减去持续灭火时间内的补水容积 利用江、河、湖、海、水库等天然水源作为消防水源时,其设计枯水流量保证率宜为80%~90% 利用井水作为消防水源时,水井不应少于两眼,且当每眼井的深井泵采用不低于二级供电负荷时,才可视为两路消防供水 消防水池在确保消防用水不被挪用的技术措施时可以与生活或其他用水合用