你可能感兴趣的试题
接地线应使用多股不带透明护套铝线,截面不小于25mm² 接地线应使用多股带透明护套硬铜线,截面不小于25mm² 接地线应使用多股不带透明护套铜线,截面不小于25mm² 接地线应使用多股带透明护套软铜线,截面不小于25mm²
接地线应有接地和短路构成的成套接地线,成套接地线必须使用有透明护套的多股软铜线编织而成,截面积不得小于25mm2 接地线的接地端应使用金属棒做临时接地,金属棒的直径应不小于10mm,金属棒在地下的深度应不小于0.6m 接地线的接地端应使用金属棒做临时接地,金属棒的直径应不小于10cm,金属棒在地下的深度应不小于0.7m 利用铁塔接地时,允许每相个别接地,但铁塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好 可使用抛挂的方式对配电线路进行短路接地
截面不小于25mm2的多股软铜线 截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘导线 截面不小于6mm2的铜芯线
应用多股软铜线截面积不得小于25mm2 地线的两端线夹应保证接地线与导体和接地装置接触良好、拆装方便 保安接地线应使用截面积不小于16mm2的多股软铜线 接地线有绞线断股、护层严重破损以及夹具断裂松动等缺陷时禁止使用
接地线应有接地和短路构成的成套接地线 成套接地线必须使用多股软铜线编织而成,截面积不得小于25mm2 接地线的接地端应使用金属棒做临时接地,金属棒的直径应不小于190mm,金属棒在地下的深度应不小于0.6m 利用铁塔接地时,允许每相个别接地,但铁塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好
直流工作地线, 应采用不小于 70 ~95mm2 的多股铜导线 线芯的截面积一般应不小于 16mm2 。 当相线截面积S 大于 35mm2 时, 保护地线截面积应不小于S/2。 多股接地线与汇流排连接时, 必须加装接线端子(铜鼻) 严禁在接地线中加装开关或熔断器 光缆的金属加强芯和金属护层应在分线盒或光纤配线架(ODF) 内可靠连通
相线截面积S 大于 35mm2 时, 保护接地线截面积应不小于S/2 光缆加强芯可以不用接地 一般设备的保护接地线, 截面积应不小于 16mm2 可以在接地线中加转开关或熔断器 直流工作接地线应采用 70~90mm3 多股铜导线
接地线应使用多股不带透明护套铜线, 截面不小于25mm2 接地线应使用多股不带透明护套铝线, 截面不小于 25mm2 接地线应使用多股带透明护套硬铜线, 截面不小于 25mm2 接地线应使用多股带透明护套软铜线, 截面不小于 25mm2
光缆的金属加强芯和金属护层应在分线盒或光纤配线架(ODF) 内可靠连通 多股接地线与汇流排连接时, 必须加装接线端子(铜鼻) 直流工作地线, 应采用不小于70 ~95mm2的多股铜导线 严禁在接地线中加装开关或熔断器 线芯的截面积一般应不小于16mm2 。 当相线截面积S大于35mm2时, 保护地线截面积
接地线应使用多股不带透明护套铜线,截面不小于 25mm2 接地线应使用多股不带透明护套铝线,截面不小于 25mm2 接地线应使用多股带透明护套硬铜线,截面不小于 25mm2 接地线应使用多股带透明护套软铜线, 截面不小于 25mm2
引至接地端子的接地线应采用截面积不小于4mm2的多股铜线 铜质接地线不应小于50mm2 钢质接地线不应小于80mm2 钢质地线连接应采用螺栓连接