当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

普通混凝土抗渗性能试验的试体,每组()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

抗渗试件的留置组数是连续浇筑混凝土600m3  每单位工程不得少于三组  试件应在浇筑地点制作  应采用在标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定抗渗性能  
试配要求的抗渗水压值即为设计值;  试配时,宜采用水灰比最大的配合比作抗渗试验。  试配时,宜采用基准配合比作抗渗试验;  试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.1MPa。  
设计抗渗等级  设计抗渗等级的90%  试验抗渗等级  试验抗渗等级的90%  
抗渗试件的留置组数是连续浇筑混凝土600m  每单位工程不得少于三组  试件应在浇筑地点制作  应采用在标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定抗渗性能  
冬季施工检验掺用防冻剂的混凝土抗渗性能,应增加留置与工程同条件养护28d,再标准养护28d后进行抗渗试验的试件  留置抗渗试件的同时需留置抗压强度试件并应取自同一盘混凝土拌合物中  取样方法同普通混凝土,试块应在浇筑地点制作  针人试样深度  
采用逐级加压法时,水压从0.2MPa开始,以后每隔8h增加0.1MPa水压,并随时观察试件端面渗水情况。  采用逐级加压法时,当6个试件中有4个试件表面出现渗水时,可停止试验。  混凝土抗渗等级应以每组6个试件中有4个试件未出现渗水时的最大压力乘以10来确定。  采用逐级加压法时,加至规定压力(设计抗渗等级)在8h内6个试件中表面渗水试件少于3个时,可停止试验。  
抗折强度抗渗性能  抗压强度、抗渗性能  抗折强度抗压强度  
混凝土抗渗性能试验采用逐级加压法时,水压从0.1MPa开始,以后每隔8h增加0.1MPa水压,并随时观察试件端面渗水情况。  混凝土抗渗性能试验采用逐级加压法时,当6个试件中有4个试件表面出现渗水时,可停止试验。  混凝土抗渗等级应以每组6个试件中有4个试件未出现渗水时的最大压力乘以10来确定。  混凝土抗渗性能试验采用逐级加压法时,加至规定压力(设计抗渗等级)在8h内6个试件中表面渗水试件少于3个时,可停止试验。  

热门试题

更多