你可能感兴趣的试题
热力管道不能与通信电缆共沟敷设 电力电缆不应与通信电缆共沟敷设 热力管道不应与电力电缆共沟敷设 煤气管道不能与消防水管共沟敷设 排水管道应该在热力管道上部敷设
电力电缆设在控制电缆的上部 敷设时电缆从电缆盘的上端引出 电缆平行敷设在热力管道的上方 并列敷设电缆中间接头可在任意位置 电缆应在切断4小时内进行封头
热力管道不能与通信电缆共沟敷设 电力电缆不应与通信电缆共沟敷设 热力管道不应与电力电缆共沟敷设 煤气管道不能与消防水管共沟敷设 排水管道应该在热力管道上部敷设
电力电缆设在控制电缆的上部 敷设时电缆从电缆盘的上端引出 电缆平行敷设在热力管道的上方 并列敷设电缆中间接头可在任意位置 电缆应在切断4小时内进行封头
一般工艺管道 易燃易爆气体管道 有保温层热力管道 无保温层热力管道
热力管道不能与通信电缆共沟敷设 电力电缆不应与通信电缆共沟敷设 热力管道不应与电力电缆管共沟敷设 煤气管道不能与消防水管共沟敷设 排水管道应该在热力管道上部敷设
热力管道不能与通信电缆共沟敷设 电力电缆不应与通信电缆共沟敷设 热力管道不应与电力电缆共沟敷设 煤气管道不能与消防水管共沟敷设 排水管道应该在热力管道上部敷设
电缆应避开人孔、设备起吊孔、窥视孔、防爆门及易受机械损伤的区域;敷设在热力设备和管路附近的电缆不应影响设备和管路的拆装 电缆敷设区域环境温度对电缆的影响应满足正常使用时电缆导体的温度不应高于其长期允许工作温度,明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部,控制电缆与热力管道之间无隔板防护时,相互间距平行敷设时电缆与热力管道保温应大于500mm、交叉敷设应大于250mm,与其他管道平行敷设相互间距应大于100mm 电缆路径未设计时可以随意敷设 电缆不应在油管路及腐蚀性介质管路的正下方平行敷设和油管路及腐蚀性介质管路的阀门或接口的下方通过
电力电缆可以平行敷设与热力设备和热力管道上部 与热力管道交叉时不小于0.5m 与热力管道平行敷设应不小于0.3m 与热力管道之间的净距离无法满足时,应采取隔热保护措施
电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上; 交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过2层,桥架上不宜超过1层。 交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。 电缆沟电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m;